bonjour 

Je vois que c'est un plancher hourdis avec poutrelles métalliques.

Les dommages sont au niveau des hourdis uniquement et ceci n'est pas grave car ce sont des éléments de coffrage uniquement , il ne sont pas pris en considération dans la resistance, donc la solution la plus évidente est d'utiliser un faux plafond , après avoir enlever les éléments qui risquent de tomber. 

 

  • Expert
comment_117838

Bonjour,

C'est assez bizarre, il n'y a pas de dépôt noir sur la structure à cause de l'incendie. Ou alors ça a été nettoyé.

Les poutrelles ont l'air en bon état, peu ou pas de fissurations, le béton a pas l'air écaillé (d'après les photos hein). Les hourdis sont morts par contre, il faut les enlever et en remettre des nouveaux si les poutrelles sont encore OK

Les dégâts sur la structure sont proportionnels à la puissance du feu et la température atteinte dans la pièce.

Pour info :

  •  Température de 0 à 300°C : Pas de modification de teinte du béton, peu de modification de résistance 
  •  Température de 300°C à 500°C : béton de couleur rose à rouge > Baisse de 50% de la résistance du béton initiale 
  •  Température de 500°C à 800°C : Béton gris rouge > 20% de la résistance du béton initiale > Béton  à éliminer 
  •   Au-dessus de 800°C : béton marron à rouge foncé ou jaune > résistance quasi nulle > Béton à éliminer 

 

  • Author
comment_117839
il y a 4 minutes, progec a dit :

bonjour 

Je vois que c'est un plancher hourdis avec poutrelles métalliques.

Les dommages sont au niveau des hourdis uniquement et ceci n'est pas grave car ce sont des éléments de coffrage uniquement , il ne sont pas pris en considération dans la resistance, donc la solution la plus évidente est d'utiliser un faux plafond , après avoir enlever les éléments qui risquent de tomber. 

 

Merci pour votre répense, j'ai pensé au faux plafond, mais je veux savoir est ce que y'as pas de risque pour le plancher,pck  la dalle de compression est epaisse.   pour les poutres et les poutrelles , ya aucun probléme,

  • Author
comment_117840
il y a 9 minutes, canartik a dit :

Bonjour,

C'est assez bizarre, il n'y a pas de dépôt noir sur la structure à cause de l'incendie. Ou alors ça a été nettoyé.

Les poutrelles ont l'air en bon état, peu ou pas de fissurations, le béton a pas l'air écaillé (d'après les photos hein). Les hourdis sont morts par contre, il faut les enlever et en remettre des nouveaux si les poutrelles sont encore OK

Les dégâts sur la structure sont proportionnels à la puissance du feu et la température atteinte dans la pièce.

Pour info :

  •  Température de 0 à 300°C : Pas de modification de teinte du béton, peu de modification de résistance 
  •  Température de 300°C à 500°C : béton de couleur rose à rouge > Baisse de 50% de la résistance du béton initiale 
  •  Température de 500°C à 800°C : Béton gris rouge > 20% de la résistance du béton initiale > Béton  à éliminer 
  •   Au-dessus de 800°C : béton marron à rouge foncé ou jaune > résistance quasi nulle > Béton à éliminer 

 

merci pour la répense, mais je veux savoir comment peut t'on enlever l'hourdis et remettre d'autre ??

comment_117844

Bonjour,

Moi par sécurité j'irai positionner des poutres/bandes noyées sur l'emprise des hourdis (à une fréquence que l'on peut apprécier en fonction de la dégradation des poutrelles ...) en scellant des aciers sur les porteurs (murs béton à priori) et réaliser un béton projeté en sous face.

Cordialement