Aller au contenu
Posté(e)
comment_118117

BONJOUR TOUT LE MONDE!

J ai une question concernant le calculs des poutre en charpente métallique plancher mixte (collaborant);

est ce que nous devons vérifier la poutre au déversement après versification de résistance et de la flèche , merci pour ceux qui ont eu la peine de répondre a l avance.

  • Réponses 4
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_118124

Bonjour ,

le plancher béton qu'il soit posé ou connecté à la poutre métallique maintient son aile supérieure  en rotation .il n'y a pas donc risque de déversement pour une poutre isostatique entre 2 appuis.

 

en revanche pour une poutre sur plus de 2 appuis, il faut vérifier le déversement dans la zone ou l'aile inférieure est comprimée (=moment de flexion négatif) c'est à dire au voisinage des appuis intermédiaires.

bon courage pour la suite !

 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.