bonjour;

je voulais savoir es que si possible  ne pas  respecte pas la règle de RPAA 2003 sur l'alternance dans l'orientation des U qui se trouvent au niveaux des noueds (poteaux poutres), et quelle  sont les conséquences de non respect de cette règle.  

  • Replies 7
  • Views 1.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • BOA Ingénierie
    BOA Ingénierie

    Bonjour; le rôle des U (ou cadres alternés ) est de faire face à la poussée au vide , cette poussée existe au niveau des poteaux lorsque les cadres sont très espacés et au niveaux des crochets de

Featured Replies

  • Author
comment_118673
il y a 2 minutes, scorpion a dit :

D'apres vous, si vous ne respectez pas la règle de RPAA 2003, il se passera quoi ? et quelle organisme qui pourra l'accepter ?

non ce n'est pas un problème d'organisme mais plutôt d’exécution sur chantier 

comment_118678

Les U sont obligatoire,aulieu quand met des cadres pour facilité la tache sont changer pour des U  le sens est obligatoire de le respecter tous cela venus des experiences.

 

comment_118881

bonjour,

Le 29/07/2017 à 12:35, nm_chemseddine@hotmail.fr a dit :

bonjour;

je voulais savoir es que si possible  ne pas  respecte pas la règle de RPAA 2003 sur l'alternance dans l'orientation des U qui se trouvent au niveaux des noueds (poteaux poutres), et quelle  sont les conséquences de non respect de cette règle.  

si vous ne mettez pas les U et que le BEt ou l'organisme de contrôle ferme l'œil ou est absent il ne se passera rien jusqu'au prochain séisme.

il faudrait revenir au rôle de ces U et pourquoi est-e de U et non pas des cadres.en fait il sont destinés à solidariser  les poutres concourantes avec le poteau et leur forme est destinée à faciliter leur mise en place.

OuAllah Oua3lam

A+

comment_119017

Bonjour;

le rôle des U (ou cadres alternés ) est de faire face à la poussée au vide , cette poussée existe au niveau des poteaux lorsque les cadres sont très espacés et au niveaux des crochets des poutres, donc à mon avis vous pouvez vous en débarrasser de quelques uns si la poussée au vide n'existe pas, même le RPA est clair la dessus "Néanmoins, il faudra veiller à ce qu'au moins un côté fermé des U d'un cadre soit disposé de sorte à s'opposer à la poussée au vide des crochets droits des armatures longitudinales des poutres."

Cordialement.