Posted August 1, 20177 yr comment_118742 Bonjour, J'ai un projet de construction d'un Dalot et je veux un détail du Joint waterStop, ou dois-je le mettre? sachant que le bétonnage ne sera pas par plot.. do,c est-ce que le joint doit être au niveau de la jonction entre le dalot et la tête? merci à vous.
August 1, 20177 yr comment_118745 bonjour, le joint waterstop se met en liaison entre le radier et la paroi des réservoirs. pour un dalot je n'en vois pas l’utilité étant donné qu'aucune étanchéité n'est requise OuAllah Oua3lam. A+
August 2, 20177 yr comment_118795 Effectivement pour un dalot, ce n'est vraiment nécessaire de mettre un joint waterstop!!! Un simple joint sec suffit!
August 5, 20177 yr comment_118884 je vois pas l'utilité moi aussi , mais si il est imposé ou nécessaire vous allez le mettre ou il y a reprise de bétonnage , une partie sera coulé avec le premier coulage et l'autre avec le deuxième coulage, et le recouvrement de 70cm.