Posted August 1, 20177 yr comment_118743 Bonjour. Pourquoi doit on vérifier les contraintes a l'els alors qu'en pratique on calcule le ferraillage a l'elu et a l'els et on prend le max des deux. Merci de votre aide. A bientot.
August 1, 20177 yr comment_118755 Salut!! Le calcul se fait à l'ELU pour être certain que la structure n'admette pas de rupture en cas de sollicitations aussi importantes que la contrainte maximale ainsi déterminée. Par contre, les vérifications étant de plusieurs ordres notamment de stabilité et de déformation, on essaie plutôt de se rassurer que les charges effectives auxquelles sera soumise la structure n'induisent pas des instabilités et/ou déformations néfastes au bon fonctionnement de celle ci.
August 1, 20177 yr Author comment_118760 Merci de votre réponse Erwan, mais quand on dimensionne a l'els aussi, il n'est pas necessaire de vérifier les contraintes non?
August 1, 20177 yr comment_118762 Les verifications des contraintes se font à l'ELS car le materiaux (beton armé) a un comportement lineaire). par homogenisation de la section, il est possible de determiner les contraintes (beton et acier).
August 8, 20177 yr comment_118988 Bonjour Walid!! Jusqu'ici je n'ai pas encore vu un dimensionnement à l'ELS mais toujours à l'ELU pour vérification à l'ELS à moins que tu n'aies des exemples qu'on pourrait partager. Le procédé que j'ai toujours rencontré est calcul de structure à l'ELU et vérifications à l'ELS. Cordialement.
August 8, 20177 yr comment_118991 Quand le calcul est fait en fissuration très préjudiciable, il n’y a pas lieu de vérifier les contraintes à l’ELS. En pratique, la problématique se présente comme suit : les armatures déterminées pour l’ELU conviennent–elles ou pas pour l’ELS ? C’est-à-dire est-ce que les contraintes dans le béton ainsi que dans l’acier restent inférieures à celles exigées par l’ELS. Si non, il est alors nécessaire de déterminer sous l’effet de l’ELS les nouvelles valeurs pour les armatures. Il y a justement sur la deuxième méthode qui consiste à calculer directement les armatures sous les sollicitations à l’ELU et à l’ELS et on retiendra la plus grande valeur trouvée. Edited August 8, 20177 yr by ABDOH
August 9, 20177 yr comment_119006 Bonjour; Tout dépend du type de fissuration, si elle est préjudiciable ou très préjudiciable (Environnement agressif par exemple) c'est le ferraillage de l'ELS qui est plus important. Crdt.
August 30, 20177 yr comment_119604 tout dépend du type de fissuration par exemple à l'ELS la contrainte limite de traction en FP OU FTP est beaucoup plus petite par rapport a l'ELU c pour cela les fondations sont généralement calculés à l'ELS plutôt qu'a l'ELU ou l'ELA . WALLAHO A3LAM Edited August 30, 20177 yr by mhamed
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.