Bonjour tout le monde,
j'ai une étude sur un hangar en charpente métallique situé dans le sud de la France, l'étude porte sur la vérification de la stabilité de la toiture (fibrociment ) suite a une surcharge de 16kg/m² correspondant à un complexe (type paraplac) profil metallique + isolation + étanchéité.
HYPOTHESE :
G: - Le poids linéique d’un IPE (0.083kN/ml)
- Le poids de la plaque fibro (0.17kN/m²)
- La charge de l’isolation (0.16kN/m²)
Q: - La charge de neige minoré (zone A2) (0.45*0.8= 0.36kN/m²)
- les efforts dû au Vent J'ai pas réussi à les déterminer ???
n'ayant pas de logiciel adapté , j'ai quasiment jamais fait de calcul métallique à la main et les délais me laisse pas le temps de bien étudier les dessous de l'EC3. Mon étude se limite à la toiture je n'ai pas a vérifier les poteaux.
C'est pour cela que je fait appel à la communauté si certains peuvent m'aider à justifier si la surcharge peut être reprise par la structure ou non, je les remercies d'avance !!
Modifié par Amir062