Posted August 3, 20177 yr comment_118832 Bjr, j'ai eu un problème sur chantier , j'ai a réalisé des semelles liées par un voile périphérie qui démarre a partir d'un libage (terrain rocheux + ancrage 1,20 m) ,pour des raisons d'économie en terrassement et pour éviter des hauteurs qui dépasse les 1.6 m pour le gros béton j'ai opté a réalisé les semelles a des niveaux différents toute on respectant la règle de 2/3..... Es que c'est possible???
August 4, 20177 yr comment_118848 bonjour, à priori si la règle 2/3 a été respectée il ne devrait pas y avoir de problème. par contre j'ai pas compris "l'économie sur le GB" . est ce que le terrain est en pente? et pourquoi un ancrage à 1.20 pour un terrain rocheux? A+
August 4, 20177 yr comment_118861 sur terrain rocheux tu assure l'encrage dans pour quoi tu a terrasser avc des grandes hauteur la regle 2/3 faisable si ya pas une obligation sur la methode de coulage des semmelles (plein fouille)
Join the conversation