- Réponses 8
- Vues 6.3k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
TITILT 3 messages
-
kharasana 1 message
-
Hardy Cross 1 message
-
Saif Eddine Bouadjil 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
bonjour, une fondation à 2.00 m est courante vous dimensionnerez votre GB de telle sorte que l'amorce de poteau soit d'une longueur inférieure à 1.20 m ( en gros 50-60 cm). une autre so
-
pour quoi pas faire un vide sanitaire et remblais le. c mieux je pense
-
Bonsoir Quel type de fondations préconisé par le bureau d’étude ? Semelles isolées, semelles filantes.... Voir ce lien : Cordialement
bonjour à tout le monde
j'ai un immeuble en R+4 sans sous sol, et le niveau du bon sol se trouve à une profondeur de 2 m, donc je dois prévoir du gros béton pour ratrapper le niveau
ma question est comment je peux dimensionner ce massif? et avec quel béton?