bonjour à tout le monde 
j'ai un immeuble en R+4 sans sous sol, et le niveau du bon sol se trouve à une profondeur de 2 m, donc je dois prévoir du gros béton pour ratrapper le niveau
ma question est comment je peux dimensionner ce massif? et avec quel béton?

 

  • Réponses 8
  • Vues 6.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • FRIDJALI
    FRIDJALI

    bonjour, une fondation à 2.00 m est courante vous dimensionnerez votre GB de telle sorte que l'amorce de poteau soit d'une longueur inférieure à 1.20 m ( en gros 50-60 cm). une autre so

  • Saif Eddine Bouadjil
    Saif Eddine Bouadjil

    pour quoi pas faire un vide sanitaire et remblais le. c mieux je pense 

  • kharasana
    kharasana

    Bonsoir Quel type de fondations préconisé par le bureau d’étude ? Semelles isolées, semelles filantes.... Voir ce lien :    Cordialement  

recommended_posts

comment_119175

Bonsoir

Quel type de fondations préconisé par le bureau d’étude ? Semelles isolées, semelles filantes....

Voir ce lien : 

 

Cordialement

 

Modifié par kharasana

  • Auteur
comment_119179
Il y a 8 heures, Saif Eddine Bouadjil a dit :

pour quoi pas faire un vide sanitaire et remblais le.
c mieux je pense 

cette solution qui consiste à prévoir une vide sanitaire était exclut par le maître de l'ouvrage vu son coût 

comment_119185

bonjour,

une fondation à 2.00 m est courante

vous dimensionnerez votre GB de telle sorte que l'amorce de poteau soit d'une longueur inférieure à 1.20 m ( en gros 50-60 cm).

une autre solution consisterait à fonder directement sur bon sol avec un béton de propreté et de réaliser un voile périphérique pour raidir les avant-poteaux extérieurs et des tirants pour relier les avant-poteaux intérieurs

OuAllah oua3lam

A+

  • 1 mois après...
  • 8 mois après...
comment_128348
Le 15/08/2017 à 07:17, FRIDJALI a dit :

bonjour,

une fondation à 2.00 m est courante

vous dimensionnerez votre GB de telle sorte que l'amorce de poteau soit d'une longueur inférieure à 1.20 m ( en gros 50-60 cm).

une autre solution consisterait à fonder directement sur bon sol avec un béton de propreté et de réaliser un voile périphérique pour raidir les avant-poteaux extérieurs et des tirants pour relier les avant-poteaux intérieurs

OuAllah oua3lam

A+

- Est ce que c'est possible d'avoir un Gros Béton de 2m dans ce cas pour éviter l'utilisation des amorces poteaux ?
- Comment on fait pour ce voile périphérique ? plus de détail Mr FRIDJALI,
Merci.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…