vintran Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2017 NF EN 1993-1-3 nous dit qu'on peut considérer la panne est maintenue par la couverture si : S > Slim, avec S = 1000.t^(1/3).(50+10.broof^(1/3)).s/hw et Slim = (E.Iw.(Pi/L)^2+G.It+E.Iz.(Pi/L)^2.0,25.h^2).70/h^2 J'ai une structure avec des pannes IPE 120, écartement entre pannes s = 1300mm, largueur d'un versant broof = 6000mm, l'épaisseur du bac t = 0,75mm. Apparemment, S < Slim. Donc, la panne n'est pas considérée comme maintenue par la couverture. Comment peut on faire pour que la panne soie maintenue? sans changer le profil, écartement entre pannes et épaisseur du bac? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...