NF EN 1993-1-3 nous dit qu'on peut considérer la panne est maintenue par la couverture si : S > Slim, avec
S = 1000.t^(1/3).(50+10.broof^(1/3)).s/hw
et
Slim = (E.Iw.(Pi/L)^2+G.It+E.Iz.(Pi/L)^2.0,25.h^2).70/h^2
J'ai une structure avec des pannes IPE 120, écartement entre pannes s = 1300mm, largueur d'un versant broof = 6000mm, l'épaisseur du bac t = 0,75mm. Apparemment, S < Slim. Donc, la panne n'est pas considérée comme maintenue par la couverture.
Comment peut on faire pour que la panne soie maintenue? sans changer le profil, écartement entre pannes et épaisseur du bac?