Bonjour ; 

Une petite question pour dégager toute doute : 

J'ai deux murs de 0.10 d'épaisseur dont les bandes noyées qui vont les supporter se croisent, comme montré sur la figure : 

  • Le mur (dont sa bande noyée est marquée en bleu) prend toute la distance entre les deux poutres 
  • l'autre (marqué en rouge) quant à lui s'arrête au croisement jaune 

Alors dois-je arrêter la bande en rouge au croisement ? ou la dépasser jusqu'à atteindre l'autre poutre (comme dans la figure) ? 

Merci ! 

Screenshot_20.jpg

  • Replies 18
  • Views 20k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_119440

bonjour,

si les bandes noyées sont prévues et prises en compte dans le calcul du plancher il faudra les poursuivre jusqu'aux poutres.

cependant je ne vois pas l'utilité de es bandes pour une cloison de 10.

OuAllah Oa3lam.

comment_119442

tu passes la bande noyée en bleue entre les deux poutres cependant la bande noyée en rouge prend appui sur la bleue et donc tu va avoir une charge concentrée sur la bleue tu dois la calculer .
si tu veux passer les deux elles se croisent donc tu dois avoir 3 bandes noyées en totalité et ça sert à rien puisque le mur va s’arrêter.

comment_119443

Bonjour 

je ne vois pas l'utilité de mettre des bandes noyées pour des murs de 10 cm d'épaisseur !!!

ce ci est pris en charge par les poutrelles (plancher) comme une charge répartie de cloisons légers

par contre un raidisseur verticale est utiles pour L >= 6m selon RPS, ici ce n'ai pas le cas.

Bon courage

comment_119445

Bonjour,

Ne pas oublier lors de la détermination des charges réparties que les planchers hourdis (et autres nervurés) ont une grande faiblesse en répartition transversale des charges linéaires.

image.png.217b9cae021bfb73b477c27a2e97a00f.png

Dans cet extrait de l'annexe A du cahier GS3 titre 1 ont observe les coefficients à prendre sur le moment pour effet de solidarisation transversale

Paroi en agglo creux de 10cm = 135 daN/m² 

Enduit hydraulique 2x1,5 cm = 55 daN/m²

pour un mur de 3 m, P=570 daN/ml

Soit pour un entraxe hourdis de 60cm, une charge répartie équivalente de 0.21 x 570 / 0,60 = 200 daN/m²

à ajouter aux autres charges permanentes lors du dimensionnement du hourdis.

 

Je précise cela car on observe bcp de problèmes de dimensionnement à cause de la sous évaluation de la charge des cloisons

Bien que de 10cm seulement ce type de cloison est lourd

 

 

 

comment_119464

Slt, les normes preconisent de prendre en compte une charge repartie de 100 daN/m2 sur toute la surface du plancher (cloisons). C'est normalement suffisant pour couvrir quelques cloisons par-ci par-la.

:)

comment_119468

Bonjour,

 

Sur un hourdis courant les 100 daN/m2 ne couvrent qu'une configuration de cloison légère (de poids inférieur à 250 daN/ml)

voir extrait NF P06-001 en pièce jointe

Selon NF P06-004 la cloison de 10cm enduite 2 faces pèse aux alentours de 550 daN/ml.

On retrouve à peu près les grandeurs obtenues en application du CPT plancher CSTB

 

Votre réponse confirme qu'il y a souvent des abus de pratique dans l'estimation du poids des cloisons. D'où l'origine de cette petite précision.

 

La norme précise que pour des cloisons de poids supérieur à 250 daN/ml il faut tenir compte de la position exacte de la cloison pour le dimensionnement de la structure :

- soit utiliser dans notre exemple une charge de cloison permanente de 200 daN/m2 (pour la vérification des planchers uniquement)

- soit dimensionner une bande noyée ou des poutrelles renforcées dans la zone concernée par le cloisonnement

 

Je suppose que le sens porteur du plancher est selon la petite direction. La bande en bleu n'a pas trop d'utilité. Seulement éviter la mise en torsion des poutrelles. Il est préférable de réserver ce genre d'entretoises à des cas particuliers (grandes portée, zone de transition ...) et de les placer dans la zone critique (pas forcément sous les cloisons)

La bande noyée en bleu ne peut de toutes façons supporter celle en rouge. Si la bande en rouge est utilisée (pour éviter de dimensionner le plancher avec 200 daN/m² de cloison) il faut donc la prolonger jusqu'à la poutre

 

Cordialement,

Photo pleine page.pdf

comment_119471

Monsieur amadeus31

Dans ton résonnement on va s'abstenir des plancher hourdis et mettre tout en pleine !!!

Un mur de 10 cm se compose de quoi ? et quel est sa charge ? on parle de murs réparties ou concentré ? 

il faut faire attention dans ton 1er exemple tu parle d'un mur de 13 cm et non de 10 cm 

dans ton 2eme exemple tu parle de 550 kg/ml au lieux de 570 trouvé en haut 

donc je vois qu'il y a un problème de précision et  surtout un problème de dimensionnement des poutrelles au Maroc 

puisque il y a un numéro 01 et pas de numéro 02 ou 03 pour le fournisseur de poutrelles 

j'espère que mon message est bien claire , le problème  n'est pas chez les BET mais chez les commerçons de poutrelles 

un plancher normal doit supporter les cloison de 10 cm appelés réparties depuis les années 50.

 

Bon courage 

 

comment_119472

Monsieur Aitelhadj

 

Oui les dalles en béton armé répartissent mieux les charges linéaires transversalement. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les plancher hourdis. Il faut juste être vigilant et surtout bien prendre en compte tous les paramètres lors de la prescription et du dimensionnement.

J'espère que l'exemple donné donnera des pistes de réflexion à ceux qui s'interrogent

 

Cordialement

 

 

 