Bonjour,

Étant étudiant à l'école d'ingénieur je réalise mon travail de diplôme sur un projet en béton et en acier. Il se trouve que je recherche des informations sur la résistance au flambage d'éléments composés de plusieurs cornières à ailes égales formant une croix. Ces éléments sont maintenus ensemble à l'aide de rivets sur la hauteur du pilier. J'ai déjà trouvé des indications sur les barre étrésillonnées dans la table C4 (SZS Suisse) mais je ne trouve jamais les mêmes valeurs. Est-ce que quelqu'un à déjà réalisé un pilier de ce type? Ou avez-vous des informations? note de calcul?

Mon vide d'étage est de 3 mètres et j'ai une charge de dimensionnement de 470kN et je dois trouver la section optimale.

Pouvez-vous m'aider?

 

pilier.png

  • Replies 2
  • Views 1.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour IL s'agit d'une vérification en flambement par torsion selon l'eurocode 3. Vous pouvez voir un exemple de calcul ici : http://dl.free.fr/gAHOqGRTf La procédure est assez simple

Posted Images

Featured Replies

comment_119764

Bonjour

IL s'agit d'une vérification en flambement par torsion selon l'eurocode 3.

Vous pouvez voir un exemple de calcul ici : http://dl.free.fr/gAHOqGRTf

La procédure est assez simple a mettre en œuvre, veuillez juste a vérifier les attaches  des entretoises (des boulons dans votre cas), qui pourront jouer sur le calcul de votre enlacement réduit effectif. (Vous trouverez un exemple de calcul de l’élancement réduit effectif du aux entretoises)

 

image.thumb.png.a0d011a084ce5c957f7bc7a24c3d06a6.png

image.thumb.png.41a5679af5bfd2fa392dfb1265140a8a.png

image.thumb.png.86f3811a904bc255e3880dbd63cce876.png

Edited by keuj84

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...