Bonjour, Si on se réfère à « NF P 18-201 mars 2004 Référence DTU 21 » On trouve QUE l’écart entre axes pour murs et poteaux ne doit pas dépasser le max des valeurs : - Moyen des 2 dime
Bonjour chère communauté.
Pour un batiment R+2, j'ai un poteau dont l'axe se "décale" entre le RDC et l'étage par 10 cm (voir schéma joint), selon la conception architecturale. Le dit poteau suit le même axe dans les 2 étages de la construction.
Le dimensionnement, sans prendre en considération le décalage, m'a donné un poteau 27x27 en RDC, et sa section se réduit en 25x25 sur l'étage.
Je me rappelle qu'il y avait une règle à suivre pour vérifier si un tél décalage ne va pas nuire à la structure, hélas je n'ai pas trouvé.
Si quelqu'un pourra m'aider à vérifier cela, et sinon, dois-je envisager pour un poteau en RDC à section 35x27 qui se réduit en 25x25 à l'étage ?