bonjour, tout comme Guess je ne partage pas cet avis. l'ingénieur doit connaitre le calcul manuel et y faire recours pour mieux analyser la situation et pouvoir comparer les résultats avec ceux
-
Le logiciel donne les efforts au points d'ancrage c'est à dire 0.00, le moment de renversement se mesure à la base de la fondation(assise des semelles ou radier) donc les résultats seront erronés du f
-
La réponse est très simple si le bâtiment est vérifie au renversement sans les fondations donc il va le vérifie avec les fondation ça c'est clair et .c'est en général ce qui arrive, sinon ,bien sur on
Bonjour,
J'aimerai bien prendre vos avis sur la note de calcul que j'ai réalisé pour la vérification du renversement.
Il faut vérifier Ms/Mr < 1.5 avec:
Ms : Moment stabilisant à la base, tel que : Ms = Wt* Ig
avec: Wt : poids du bâtiment à la base, et Ig: IG = min (XG,YG), avec XG et YG sont les coordonnées du centre de gravité suivant l’axe X et Y respectivement de la structure.
- Mri : Moment renversant à la base dans la direction i (X ou Y), tel que :
Suivant X : Mrx = Vx* Zg
Suivant y : Mry = Vy* Zg
tq:
Vx et Vy sont respectivement les efforts tranchants dus à l’action sismique suivant la direction X et Y.
Zg : coordonnée de du centre de gravité suivant l’axe Z.
Merci d'avance.