Aller au contenu
Posté(e)
comment_119962

Comment déterminer l'épaisseur d'un joint de rupture entre deux structures mitoyennes ? Est ce qu'il y a un article dans le RPA 2003 concernant les joints de ruptures ?

  • Réponses 3
  • Vues 2.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Messages populaires

  • bonjour, le joint de rupture assure la liberté de mouvement vertical des structures entre elles. donc c'est les allongements  des deux structures qu'il faut calculer. A+

recommended_posts

comment_119965

bonjour,

avant tout le joint de rupture  conçu pour permettre les déplacements relatifs verticaux des deux structure ( sols différents, structures différentes et.) joue le rôle aussi de joint de dilatation.

donc son souffle ( espace séparant les deux structures) variera en fonction de la température et de la longueur du bloc.(en général en zone tempérée 2 à 4 cm suffisent pour des distances de l'orre de 25 à 30 m.sinon faire le calul de l'allongement).

OuAllah Oua3lam.

A+

comment_119969

bonjour,

il y a 2 minutes, Hardy Cross a dit :

Normalement tu dois faire le calcul de structure pour avoir les résultats des déplacements et déduire l'espace qu'il te faut ! 

le joint de rupture assure la liberté de mouvement vertical des structures entre elles. donc c'est les allongements  des deux structures qu'il faut calculer.

A+

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…