September 14, 20177 yr comment_120014 des articulations poteau-poutre et pas de diaphragme ? ca risque de partir dans tous les sens.
September 14, 20177 yr Author comment_120015 d'accord si j'encastre le défaut devrais t-il disparaître ? et pour le choix de mes profiles , pouvez vous me donner vitre avis ?
September 14, 20177 yr comment_120016 Tu devrais le faire, y a des chances que ca aille mieux. Tes profilés paraissent un peu surdimensionnés mais bon je connais pas ton projet. Robot permet une optimisation. Verifie les ratios dans le module dimensionnement tu auras une idee. Tu as surement une dalle qui fait office de diaphragme. Ca permet le raidissage du plancher.
September 14, 20177 yr Author comment_120017 je vais joindre un doc sur la presentation du projet I.Introduction et présentation de sujet.doc
September 15, 20177 yr Author comment_120037 c'est réglé mais j'ai booster les profiles ipe R + hem 300
September 15, 20177 yr comment_120042 Tu demandes de l'aide, alors met ton fichier à la disposition des membres; personne ne peut donner un avis sans avoir examiné vt fichier... Donc Mettez vt fichier en ligne..
September 15, 20177 yr comment_120043 bsr, plus de probleme ? bien. Dis nous ce qui clochait ca aidera pour la suite.
September 15, 20177 yr Author comment_120044 consernant la petite erreur c'est le poids propre que j'ai ajouter alors que le logitiel prend automatiquement en considération les poids propres sans les ajouters deux le gabarit de la structure et bien trop grand pour être supporté par de simple profilé sous la combine G+Q+1.5Ey
September 16, 20177 yr comment_120075 D’après vos questions puis vos réponses, je pense que vous ne maîtrisez votre sujet, je vous conseille de faire examiner votre travail par un major...C'est comme ça qu'on acquière du savoir faire...bon courage
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.