Bonjour j'ai des fondations en semelles filantes entrecroisés pour un ensemble immobilier de R+5 A R+9 sur terrain rocheux de contrainte 3bars, au moment des terrassement la profondeur d'ancrage a été dépassée de 50 cm donc on a prévu de rattraper avec du béton cyclopéen sauf que le CTC a rejeté cette solution sans nous donner de justificatif.

 

  • Réponses 7
  • Vues 3.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_120052

Si vous avez un voile périphérique , vous pouvez augmenter la hauteur de l'amorce poteau. C'est plus économique que de rattraper

avec du béton cyclopéen.

  • Auteur
comment_120053

on a un sous sol donc on rajoute au niveau des avant poteaux, des libages et des murs de contreventement et périphériques, je pense que la quantité du béton armé va dépasser en coût le béton de rattrapage.