Accédez à toutes les fonctionnalités premium et rejoignez les membres PRO :
✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Abonnez-vous à partir de5€ par mois !
Bonjour tout le monde;
Je travaille actuellement sur un projet de dimensionnement d'une cité universitaire, et j'ai rencontré le souci suivant:
En calculant ma semelle filante avec les deux méthodes DTU13.12 et NF1997-1 je trouve des résultats différents (voir dimensions selon norme DTU en attaché 1 et dimensions selon NF1977-1 en attaché 2)
En lisant la note de calcul je trouve que les natures de combinaisons de vérifications sont différents, en effet les combinaisons de vérification pour chaque normes sont comme suit:
- Portance de sol:
DTU: ACC
NF1977-1:
- Soulèvement:
DTU: ELU/ELS
NF1977-1: ELU
- Renversement:
DTU: ACC
NF1977-1: ELU
- Glissement:
DTU: ACC
NF1977-1:ELU
- Arrachement
DTU:ACC
NF1977-1: Non vérifié
Il est claire que les résultats seront différents puisque les natures de combinaisons de calcul ne sont pas les même et que les charges de nature accidentelles sont très grandes.
Est-ce quelqu'un pourra m'aider à choisir la bonne méthode?
Cordialement