Ponts thermiques dans les bâtiments

Les murs et les toits tels qu'on les réalise aujourd'hui comportent souvent des parties qui offrent, aux déperditions de chaleur, une résistance inférieure à celle de la construction principale. Si ces parties ne donnent qu'une mauvaise isolation thermique, cela provient en général de ce que des éléments de construction à haute conductibilité thermique passent, en partie ou en totalité, au travers de matériaux à plus faible conductibilité. On les désigne, dans ce Digeste, par l'expression "ponts thermiques".

http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/cbd/cbd044_f.html

  • Replies 9
  • Views 2.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_8821

oui le beton justement offre une gde inertie thermique , le pb n'est pas seulement l'isolation thermique pour empecher les deperditions , mais de concevoir des batiments de tel façon à ce que leur elements régulent eux meme leur propre temperature hiver/été ...

certains batiments ont des balcons en ailette ce type de structure fait penser aux helices d'un ventilateur et l'orientation du batiment selon la carte climatiques (vents) on offre une façon de subvenir à ses besoins d'energie à ce batiment...

ya bcp de choses passionnantes et techniques à dire à ce sujet ...dommage que quasiment personne ne s'y interesse sur le forum ..

Merci Sitayeb pour ce sujet tres interessant

  • Author
comment_8823

Je vois qu'on a un spécialiste dans le domaine, je rejoins ton avis sur l'intérêt que porte nos ingénieurs à ce genre de sujets. Le résultat est là il n'y a qu'à voir nos constructions !!!

comment_8824

c'est vraiment tres interessant et un vaste sujets , le nombre de zones qu'il faut creer dans un batiment , au moment de le modeliser..

au moment de la conception structurale parfois dans le choix du type d'une dalle il nous semble choisir la moins onereuse mais en faite d'un point de vue energetique elle devient la plus onereuse et le choix de la plus couteuse serait ideal car au final elle sera amorti en permettant au batiment de consommer moins ...voila pourquoi le calcul thermique doit preceder tout calcul de structure...

c'est un domaine passionnant car il nous incite à aller vers des procedés de constructions tres interessants .

  • Author
comment_8826

J'aimerai bien que tu nous fasse un papier dans les prochains magazines c'est vraiment instructif et passionnant et en plus c'est rare de trouver des ingénieurs GC qui s'intéressent à ce domaine

comment_8828

inchallah Sitayeb , je vais essayer de faire un truc où devant certains choix de structure le thermique l'emporte ou une autre fois devant le thermique le sismique l'emporte ...

merci pour le sujet

  • 1 year later...
comment_40102

CBD-44-F. Ponts thermiques dans les bâtiments

Publié à l'origine en novembre 1965.

W.P. Brown-et A.G. Wilson

Les murs et les toits tels qu'on les réalise aujourd'hui comportent souvent des parties qui offrent, aux déperditions de chaleur, une résistance inférieure à celle de la construction principale. Si ces parties ne donnent qu'une mauvaise isolation thermique, cela provient en général de ce que des éléments de construction à haute conductibilité thermique passent, en partie ou en totalité, au travers de matériaux à plus faible conductibilité. On les désigne, dans ce Digeste, par l'expression "ponts thermiques".

Les ponts thermiques peuvent nuire sérieusement au comportement thermique des bâtiments. Pendant la période de chauffage, la température de la face interne d'un pont thermique est inférieure à celle des matériaux adjacents. Elle peut même être plus basse que celle d'un vitrage double. Aussi est-il parfois impossible, sans provoquer des condensations de surface, de maintenir l'humidité relative désirée (CBD 42F). La différence entre les gradients thermiques dans le pont et les matériaux adjacents provoque l'apparition de contraintes qui peuvent détériorer les constructions. La température de la face externe d'un pont thermique est plus élevée que celle du mur adjacent. Il peut en résulter un plus fort mouillage du mur causé par la fusion de la neige que le vent y pousse. Ce fait augmente les possibilités de détérioration par des gelées ultérieures. Bien qu'en général on ne considère pas cet état de choses comme important en soi, les ponts thermiques augmentent les déperditions de chaleur des bâtiments. Les ponts thermiques constitués par les entretoises et assemblages sont habituellement l'obstacle majeur à la conception d'un mur-rideau ne devant transmettre qu'un nombre déterminé de calories. Les températures plus basses de la face interne des ponts thermiques peuvent aussi provoquer des dépôts de poussières.

Les ponts thermiques sont souvent constitués par des poutres ou des piliers d'acier ou de béton incorporés dans les parties extérieures des murs ou des toits. Les dalles de plancher et les cloisons forment des ponts entre les matériaux isolants appliqués sur les faces internes des murs. Si ces éléments forjettent hors du mur, ils forment des "ailettes" à grande surface thermodiffusive. Les entretoises métalliques des murs creux constituent un autre type de pont thermique qu'on rencontre couramment dans les constructions en maçonnerie. De sérieuses complications peuvent aussi survenir aux cadres et châssis des fenêtres métalliques (CBD 4F), ainsi qu'aux montants métalliques des murs-rideaux; ces éléments constituent, à travers le mur, des ponts thermiques complets ou partiels; ils forment souvent une "ailette" dépassant à l'extérieur.

Il est possible de surmonter immédiatement les difficultés que créent les ponts thermiques en appliquant des isolants sur tout l'extérieur d'un bâtiment, de manière à enclore tous les éléments de la construction, sauf l'écran de pluie (CBD 40F) qui n'exige qu'un minimum d'ossature. Dans la plupart des constructions du type classique, cependant, il existe beaucoup de dispositions gênantes au point de vue thermique. En vue de fournir les critères permettant de reconnaître l'existence d'un pont thermique, puis d'en pallier les conséquences, on traitera dans ce Digeste quelques exemples qui mettront en évidence les facteurs influençant le comportement thermique des ponts.

Étude des ponts thermiques

La figure 1 représente un élément de construction en béton lourd (conductibilité thermique, k = 12 unités thermiques britanniques /heure/pied carré/°F par pouce). Cet élément constitue un pont au travers d'un mur en béton léger (k = 2.4), mais ne traverse pas le revêtement intérieur de plâtre. Les gradients de température dans l'élément de construction et dans le mur adjacent ont été calculés selon l'hypothèse d'un écoulement de chaleur à une dimension. On suppose que les conditions décrites dans le CBD 36F sont réalisées, savoir: l'inexistence d'échanges de, chaleur entre l'élément et le mur adjacent. Pour une différence de température de 100°F entre l'air intérieur et l'air extérieur, on calcule qu'il existe une différence de température (TDc) de 18°F entre la face interne du pont thermique et celle du mur adjacent. On remarquera que le pont est plus froid que le mur vers l'intérieur, et plus chaud que le mur vers l'extérieur. La chaleur doit donc se déplacer du mur vers le pont sur le côté chaud, et du pont vers le mur sur le côté froid (voir les flèches). Le calcul, cependant, ne tient pas compte de cet écoulement latéral de chaleur; aussi existe-t-il un écart entre les températures calculées et observées.

044f01f.gif

Figure 1. Gradients thermiques calculés.

La figure 2 indique la répartition des températures mesurées sur les faces internes de deux éléments de construction, de largeur différente, semblables à celui de la figure 1. Elle donne également, dans chaque cas, la différence entre la température de surface intérieure du mur, mesurée loin du pont, (température égale à la valeur calculée), et la température minimum mesurée contre la face interne du pont. Cette différence est désignée par TDm. Ici aussi les chiffres sont basés sur une différence de température de 100°F entre l'intérieur et l'extérieur. Les valeurs de TDm ou TDc, pour toute autre différence de température. lui seront directement proportionnelles.

044f02f.gif

Figure 2. Températures de surface mesurées.

On peut remarquer que TDm est inférieur à TDc pour les deux largeurs d'éléments, et que TDm tend vers TDc lorsque la largeur croît. Ceci résulte d'un écoulement latéral de chaleur qui se produit entre l'élément de construction et le mur qui l'entoure; du Côté interne du mur l'élément de construction est réchauffé, tandis que le mur adjacent est refroidi. Si l'élément est étroit, l'écoulement littéral de chaleur peut être suffisant Pour maintenir la température de sa face externe considérablement au-dessus de la température prévue par la théorie. Si, par contre, l'élément est large, l'écoulement latéral de chaleur n'atteint pas sa région centrale, et la température minimale de la surface externe observée en fait est voisine de la valeur prédite par la théorie d'un écoulement de chaleur à une dimension. Avec ce type de pont, les températures réelles de la face externe sont plus élevées que celles prédites par la simple théorie.

On applique parfois des isolants à des ponts thermiques en vue d'augmenter les températures de leur face interne. L'efficacité de ces isolants dépend de la manière dont ils sont appliqués. La figure 3a montre des ponts thermiques semblables à ceux de la figure 2. L'isolant y couvre juste la face interne des éléments sur une épaisseur suffisante pour y donner la même valeur calculée de U que celle du reste du mur. Dans un cas semblable, TDc = 0; les mesures montrent cependant que TDm = 8 pour le pont étroit et 13 pour le pont large. Si l'isolant est placé d'une manière analogue sur les faces externes des éléments (figure 3b), TDm = 14 dans les deux cas. Placé de cette manière. l'isolant n'est pas très efficace pour augmenter les températures minimales des surfaces. bien que les répartitions des températures en surface soient modifiées.

044f03f.gif

Figure 3. Traits caractéristiques des températures de surface des ponts thermiques.

Si l'isolant est placé à l'intérieur, les éléments de construction sont plus froids qu'en l'absence d'isolants. Il y a, vers l'intérieur, en provenance du mur adjacent, un plus grand écoulement latéral de chaleur vers l'élément. Les températures minimales de surface se présentent ainsi sur le mur adjacent à l'élément, et la température de l'élément est augmentée. Si l'isolant est à l'extérieur. l'écoulement latéral de chaleur, allant de l'élément vers le mur adjacent, dans sa partie externe, annule en grande partie l'efficacité de l'isolant.

Si l'isolant s'étend des deux côtés des éléments sur une largeur égale à ceux-ci (figures 3c et 3d), les températures de surface sont augmentées d'une manière appréciable, en particulier dans le cas d'isolation intérieure. La valeur négative de TDm indique que la face interne du pont est plus chaude que la surface du mur. Si l'on voulait annuler TDm en utilisant un isolant extérieur, il faudrait que cet isolant dépasse les éléments sur une largeur considérable. On remarquera que, lorsque les éléments sont isolés, les températures réelles des faces internes peuvent être plus basses que celles résultant des calculs basés sur un écoulement de chaleur à une dimension (TDm est plus grand que TDc). Ceci contraste avec les résultats indiqués dans la figure 2 pour les ponts thermiques.

Dans le cas de ponts thermiques partiels en maçonnerie, si les éléments de construction ne traversent pas complètement le mur, les matériaux du mur, entre l'élément et la Surface du mur, agissent en partie comme un isolant. Si l'élément est placé vers l'extérieur (figure 3e), l'écoulement latéral de chaleur dans les matériaux du mur, sur le côté chaud, élève la température de la face du pont, et TDm est inférieur à TDc. Par contre, si l'élément de construction est placé vers l'intérieur (figure 3f), la face du pont est plus froide, et TDm est supérieur à TDc, comme cela se produit avec l'isolation extérieure.

On voit maintenant clairement qu'un moyen d'augmenter les températures de la face d'un pont thermique consiste à provoquer un écoulement latéral de chaleur, sur le côté chaud du mur, vers la zone du pont. Les ponts thermiques de la figure 3g sont semblables à ceux de la figure 2, à cela près que le revêtement de plâtre a été remplacé par deux Pouces de béton lourd. TDm est moindre, bien que TDc soit plus grand.

Les figures 3h et 3i donnent un nouvel exemple de l'effet produit par un écoulement latéral de chaleur sur la distribution des températures de surface. Elles représentent un panneau qui consiste en deux dalles de béton (k = 12) entre lesquelles se trouve un isolant en mousse de polystyrène (k = 0.24). Deux largeurs de joint y sont illustrées. La valeur de TDc pour le panneau y est élevée, car la valeur de U, pour la section à hauteur du joint, est beaucoup plus élevée qu'à l'emplacement de l'isolant. Si, cependant, le joint est étroit, les variations réelles de température de surface sont grandement réduites par l'écoulement latéral de chaleur allant de la dalle lourde vers le joint, sur le côté chaud de l'isolant (figure 3h). Cet écoulement latéral de chaleur ne pénètre pas assez loin dans le joint le plus large pour modifier d'une manière appréciable les températures centrales. Si on inverse les dalles de manière que la dalle étroite soit à l'intérieur (figure 3i), l'écoulement latéral de chaleur dans la dalle intérieure est grandement réduit. Dans la dalle extérieure, il est augmenté en conséquence. Il en résulte un abaissement des températures de surface au niveau des joints.

Les âmes des blocs de béton creux et isolés, les entretoises dans les murs creux en briques ou les murs-rideaux métalliques, constituent des ponts thermiques semblables aux joints dans les panneaux isolés en béton. Dans la plupart des cas, les températures au contact des ponts de ce genre sont beaucoup plus élevées, que ne le prédit la simple théorie en raison de l'écoulement latéral de chaleur dans l'intérieur de la dalle ou à sa surface.

Des fuites thermiques se présentent souvent aux intersections mur-plancher oui mur-cloison. La figure 4a représente une dalle de béton lourd pénétrant dans un mur extérieur en maçonnerie légère. Les propriétés thermiques des matériaux sont les mêmes que dans la figure 2. On remarquera la similitude avec le pont thermique partiel de la figure 3f, à cela près que le pont dépasse à l'intérieur du bâtiment. La température de surface dit mur décroît vers l'angle de la dalle, ce qui donne pour TDm une valeur de 9, à comparer avec 13 pour le pont partiel. Si la dalle forjette à l'extérieur du mur, la valeur de TDc est 11.

044f04f.gif

Figure 4. Températures de surface aux planchers et cloisons.

La répartition des températures dans le mur, à l'intersection des murs extérieurs et des cloisons, sera modifiée même si la cloison ne pénètre pas dans le mur. Ceci provient, en partie, d'une diminution de la convection de l'air dans les angles, ce qui a pour effet d'abaisser à cet endroit la température de surface. Cela provient aussi de l'influence de la cloison sur l'écoulement de chaleur vers la partie du mur que touche cette cloison. Si la conductibilité de la cloison est basse (maçonnerie légère), le transport de chaleur vers le mur sera réduit. Ceci, combiné avec la faible convection de l'air, provoquera un notable abaissement des températures de surface du mur à l'angle de la cloison.

Dans la figure 4b, une dalle de béton lourd (k = 9) forme un pont à travers l'isolant (k = 0.22) appliqué sur la surface intérieure du mur. La température à l'angle est fortement réduite par rapport au reste du mur extérieur, et TDm est très grand. Cette situation empêche de maintenir, dans de nombreux bâtiments modernes à maçonnerie isolée, le niveau d'humidité relative qui, autrement, serait réalisable. La difficulté est encore aggravée si on laisse la dalle de plancher ou la cloison forjeter à l'extérieur pour former, par exemple, une dalle de balcon. Cette saillie forme une "ailette" qui augmente la perte de chaleur en provenance du mur, et abaisse d'une manière correspondante la température de surface intérieure. On peut vaincre la difficulté en isolant les deux faces intérieures de la dalle sur une distance suffisante à partir du mur, bien que ce ne soit pas toujours pratique, ni parfois même possible.

Conclusion

L'application d'un isolant sur tout l'extérieur d'un mur fournit une solution idéale aux difficultés créées par les ponts thermiques. Bien qu'un revêtement léger soit nécessaire pour protéger le mur, le nombre et la dimension des attaches de supports qui traversent l'isolant sont petits. Ces attaches seront fixées à de grands éléments de construction à haute conductibilité, situés à l'intérieur par rapport à l'isolant; il ne devrait ainsi se produire aucun effet notable sur les températures de surface intérieure.

On ne saurait trop insister sur le fait qu'il est possible d'éviter un grand nombre des ponts thermiques qu'on trouve dans les constructions actuelles, ou de minimiser leurs effets, si on remarque leur existence dès les premiers stades de conception de la construction. Des calculs simples d'écoulement de chaleur à une dimension aideront beaucoup à identifier les difficultés que pourraient créer les ponts thermiques. Mais les températures calculées de cette manière peuvent s'écarter fortement de la réalité. On peut améliorer la façon d'employer les valeurs calculées en les comparant à des relevés antérieurs de température, s'il en existe. Les chiffres utilisés dans ce Digeste ont été extraits de sources françaises et norvégiennes. Il existe des méthodes de calcul plus précises, mais elles sont ordinairement inapplicables en pratique, sauf dans le cas de formes extrêmement simples. Lorsque des profils compliqués exigent des données précises de température, on devra entreprendre les essais thermiques appropriés.

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...