Jump to content
  • Replies 6
  • Views 3.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • bonjour, le pré dimensionnement de la semelle se fera toujours en fonction de la descente de charge et de la portance de sol il s'agira de faire en sorte que la contrainte transmise au sol soit i

  • faycal NIAR2
    faycal NIAR2

    Bonjour  Svp est ce que vous avez une note de calcul y compris les vérification à faire pour semelle filante 

  • Monsieur Faycal NIAR2, essaye avec ce fichier, sinon je vais te chercher encore, bon courage NOTE CALCUL DE FONDATION.pdf

Featured Replies

comment_120186

Pour un pré-dimensionnement,tu pourras prendre "d" égal à la distance entre les poteaux divisée par 10.

Et puis choisir "B" tel que: B = d + largeur du mur.

Combinaisons ELU,ELA et ELS.

Edited by ABDOH

comment_120187

bonjour,

le pré dimensionnement de la semelle se fera toujours en fonction de la descente de charge et de la portance de sol il s'agira de faire en sorte que la contrainte transmise au sol soit inférieure à la contrainte admissible du sol.

pour cela on considérera que la semelle a une raideur suffisante pour que la répartition des charges soit sensiblement rectangulaire.

 on calcul donc la surface de la semelle pour vérifier cela et ensuite on en déduit la largeur B puisque la longueur est connue.

la combinaison sera à''lELU et ELS.

OuAllah Oua3lam.

A+ 

 