Pour des cloisons en maconnerie de grandes surfaces, il est recommandé de prévoir ;

de raidisseur et de chainage ou double cloisons ou bien des joints de dilatation

et pourquoi  ? 

  • Réponses 2
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Le double cloison a un autre rôle lié à la température ou à l'acoustique. Raidisseur + Chaînage permet de rigidifier le mur pour fonctionner comme étant un cadre. Joint de dilatations so

recommended_posts

comment_120190
  • Le double cloison a un autre rôle lié à la température ou à l'acoustique.
  • Raidisseur + Chaînage permet de rigidifier le mur pour fonctionner comme étant un cadre.
  • Joint de dilatations sont prévus entre les raidisseurs tous les 10m par exemple.