    AITELHADJ Farid

    Bonjour amir et bien venu  pour le module de réaction du sol Kz , ou R on l’obtient souvent par laboratoire selon le type de sol si par contre tu parle du radier on  vérifie les contraintes

  • Imene Imene
    Imene Imene

Featured Replies

comment_121053

Bonjour amir et bien venu 

pour le module de réaction du sol Kz , ou R on l’obtient souvent par laboratoire selon le type de sol

si par contre tu parle du radier on  vérifie les contraintes sous le radier

et cela dépend du type de radier que tu as étudié

Bon courage

 

  • Author
comment_121101

madame Imene SVP pourquoi  le résultat est égale 30000 kg/m3 pour transféré de bar  a kg comment fait ça puisque tu dire toi 

 K=2x1.5= 30000 kg/M3 
madame c'east plus possible je besoin ça et merci  Beaucoup
  • Author
comment_121102

J'ai besoin d'une solution et dès que possible s'il vous plaît pour le compte suivant :

K=coefficient de raideur de radier

E=module de réaction de radier 

  Nous vous donnerons toutes les informations et les données pour le projet :

Ø  Un Faciès strictement homogène formé essentiellement d’une fine couche de 0.60 à 1.2 m d’épaisseur de terre végétale à remblai parfois; reposant sur une couche peu épaisse d’argile bariolée peu graveleuse avec passage de tuf et de sable, tout ce complexe repose sur une couche d’une importante épaisseur d’argile sableuse à peu graveleuse jaune rougeâtre.

Ø  Les essais au pénétromètre dynamique lourd ont montrés un sol d’une appréciable résistance, avec une valeur minimale à la pointe de 30 bars à 1.50m de profondeur par rapport à la côte du terrain naturel actuel.

Ø  Les essais au laboratoire ont donnés un sol humide à très humide, très mouillé en profondeur, faiblement à moyennement dense, moyennement compressible et peu gonflant, et non agressif vis-à-vis du béton de l’infrastructure, classé dans la catégorie des argiles peu plastiques (AP).

Ø  Compte tenu des résultats obtenus de la présente étude et la nature de l’ouvrage projeté, nous recommandons ce qui suit :

Ø  Des fondations superficielles de type radier général de longueur L=10 et de largeur B=5 (selon l’appréciation du BET).

Ø  La contrainte admissible du sol est estimée à 1.50 Bar.

Ø  L’ancrage des fondations sera d’une profondeur de 5.40 mètres par rapport à la côte du terrain naturel actuel.

Ø  Les fondations doivent être ancrées dans la formation d’argile peu graveleuse à sableuse bariolée pour tout les Blocs du site.

Ø  Prévoir un dallage étanche et un drainage  adéquat (périphérique) au droit des fondations.