Nous vous donnerons toutes les informations et les données pour le projet :
ØUn Faciès strictement homogène formé essentiellement d’une fine couche de 0.60 à 1.2 m d’épaisseur de terre végétale à remblai parfois; reposant sur une couche peu épaisse d’argile bariolée peu graveleuse avec passage de tuf et de sable, tout ce complexe repose sur une couche d’une importante épaisseur d’argile sableuse à peu graveleuse jaune rougeâtre.
ØLes essais au pénétromètre dynamique lourd ont montrés un sol d’une appréciable résistance, avec une valeur minimale à la pointe de30barsà1.50mde profondeur par rapport à la côte du terrain naturel actuel.
ØLes essais au laboratoire ont donnés un solhumide à très humide, très mouillé en profondeur, faiblement à moyennement dense,moyennement compressible et peu gonflant, et non agressif vis-à-vis du béton de l’infrastructure, classé dans la catégorie des argiles peu plastiques (AP).
ØCompte tenu des résultats obtenus de la présente étude et la nature de l’ouvrage projeté, nous recommandons ce qui suit :
ØDes fondations superficielles de type radier général de longueurL=10et de largeurB=5(selon l’appréciation duBET).
ØLa contrainte admissible du sol est estimée à1.50 Bar.
ØL’ancrage des fondations sera d’une profondeur de5.40mètres par rapport à la côte du terrain naturel actuel.
ØLes fondations doivent être ancrées dans la formation d’argile peu graveleuse à sableuse bariolée pour tout les Blocs du site.
ØPrévoir un dallage étanche et un drainage adéquat (périphérique) au droit des fondations.
ØD’après leRPA99.version 2003, le site est classé dans la catégorieS3(Site Meuble).
L’essai Oedometrique:
L’essai Oedometrique reproduit les conditions de déformation des sols dans le cas d’un massif à surface horizontale chargée par une pression uniforme et ou le sol ne peut se déplacer que verticalement. L’oedomètre est utilisé pour réaliser les essais de compressibilité à déformation horizontale nulle, comporte deux parties :
Une cellule (ouverte qui ne permet pas de contrôler l’eau pendant l’essai) ou fermée qui permet de contrôler la quantité ou la pression de l’eau qui sorte par l’éprouvettecontenant l’éprouvette de sol.
Un système de mise en charge.
Lesessais Oedometriques réalisés dans un terrain pratiquement homogène constitué d’unecouche épaisse d’argile sableuse à peu graveleuse jaune rougeâtre, ont révélés les résultats suivant:
Pour exploiter ces essais,il faut donner la valeur de l'indice des vides initial ou donner la courbe qui a servi à calculer les paramètres ci-dessus.
----------
It's useful to give also the
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
J'ai besoin d'une solution et dès que possible s'il vous plaît pour le compte suivant :
K=coefficient de raideur de radier
E=module de réaction de radier
Nous vous donnerons toutes les informations et les données pour le projet :
Ø Un Faciès strictement homogène formé essentiellement d’une fine couche de 0.60 à 1.2 m d’épaisseur de terre végétale à remblai parfois; reposant sur une couche peu épaisse d’argile bariolée peu graveleuse avec passage de tuf et de sable, tout ce complexe repose sur une couche d’une importante épaisseur d’argile sableuse à peu graveleuse jaune rougeâtre.
Ø Les essais au pénétromètre dynamique lourd ont montrés un sol d’une appréciable résistance, avec une valeur minimale à la pointe de 30 bars à 1.50m de profondeur par rapport à la côte du terrain naturel actuel.
Ø Les essais au laboratoire ont donnés un sol humide à très humide, très mouillé en profondeur, faiblement à moyennement dense, moyennement compressible et peu gonflant, et non agressif vis-à-vis du béton de l’infrastructure, classé dans la catégorie des argiles peu plastiques (AP).
Ø Compte tenu des résultats obtenus de la présente étude et la nature de l’ouvrage projeté, nous recommandons ce qui suit :
Ø Des fondations superficielles de type radier général de longueur L=10 et de largeur B=5 (selon l’appréciation du BET).
Ø La contrainte admissible du sol est estimée à 1.50 Bar.
Ø L’ancrage des fondations sera d’une profondeur de 5.40 mètres par rapport à la côte du terrain naturel actuel.
Ø Les fondations doivent être ancrées dans la formation d’argile peu graveleuse à sableuse bariolée pour tout les Blocs du site.
Ø Prévoir un dallage étanche et un drainage adéquat (périphérique) au droit des fondations.
Ø D’après le RPA99.version 2003, le site est classé dans la catégorie S3 (Site Meuble).
L’essai Oedometrique:
L’essai Oedometrique reproduit les conditions de déformation des sols dans le cas d’un massif à surface horizontale chargée par une pression uniforme et ou le sol ne peut se déplacer que verticalement. L’oedomètre est utilisé pour réaliser les essais de compressibilité à déformation horizontale nulle, comporte deux parties :
Une cellule (ouverte qui ne permet pas de contrôler l’eau pendant l’essai) ou fermée qui permet de contrôler la quantité ou la pression de l’eau qui sorte par l’éprouvette contenant l’éprouvette de sol.
Un système de mise en charge.
Les essais Oedometriques réalisés dans un terrain pratiquement homogène constitué d’une couche épaisse d’argile sableuse à peu graveleuse jaune rougeâtre, ont révélés les résultats suivant:
Réf des sondages
Profondeurs d’essais (m)
Paramètres Oedometriques
Pc (Bars)
Cc (%)
Cg (%)
SC01
6.00
0.344
0.179
0.026
SC02
9.00
0.424
0.186
0.021
SC03
6.00
0.484
0.180
0.013
SC04
9.00
0.744
0.153
0.025
SC05
9.00
0.424
0.145
0.033
SC06
6.00
0.484
0.180
0.013
Modifié à l’instantp