Bonjour cher ami... 

J'ai dimensionné une poutre mixte de 3 travées dont la plus grande fait 13,47 m de portée pour un HEA 500.. J'ai ensuite dimensionné les goujons correspondant ..j'ai alors trouvé 49 connecteurs mais je pense qu'avec mon profilé qui a une base de 30 cm je devrais mettre 2 à 3 rangées de connecteurs...jai vue des poutres avec justement 2 rangée de goujons dans des documents mais je trouve aucune explication. 

Svp aidez moi à comprendre ou Si je peux avoir une documentation ça va beaucoup me dépanner

J'attends vos réponses merci 

..jacquesmonil@gmail.com

 

 

Modifié par SAVI
Corrections

  • Réponses 7
  • Vues 1.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_121167

Bonjour,

Effectivement, il est possible, selon l'Eurocode,  de mettre 2 rangées de connecteurs sur une seul poutre. Il faut néanmoins, toujours selon l'Eurocode, réduire la résistance de chaque connecteur en multipliant celle-ci par un coefficient réducteur kt.

C'est quoi le type de dalle que vous utilisez? Type de connexion (partielle ou totale)?

Je sais pas si j'ai bien compris votre question mais j’espère avoir répondue.59f31f730d22a_Sanstitre.thumb.png.3f88f6a5aa449e2af742abb81c07eab5.png

  • Auteur
comment_121176

En fait j'ai bien calculé les connecteurs pour une connexion totale mais je trouve que c'est insuffisant qu'il faudrait ajouter une deuxième rangée...C'est un sentiment que j'ai... C'est pourquoi je veux mieux comprendre pour me situer 