adam1979 Posté(e) le 30 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2017 (modifié) bonjour, bonjour, Je souhaites savoir si la poutre sans retombée (noyée qui est entourée en rouge sur le plan ci joint ) est bien adaptée pour supporter les 4 poutrelles qui s'y accrochent. Voici les dimensions de cette poutre noyée /bande noyée/ entretoise [ entourée en rouge (N0) ] , je sais pas comment l'appeler car d'un coté elle joue le role de rédisseur, et de l'autre rive elle joue le role de poutre régide puisque s'appuie sur deux poteaux...: B 25cm, H 20cm (comme le plancher), longueur 3 mètres armature: 4 barres T10 et cadres T6 En résumé, j'ai rarement vu des poutres noyées considérées comme étant des poutres régides supportant des poutrelles. Généralement, elle servent à la reprise des charges des murs et elle est souvent dans le sens des poutrelles: Dans notre cas, la "poutre nouyée" est dans le sens des poutrelles d'un coté et de l'autre rive elle supporte les poutrelles avec un angle de 45° à peu près. Que pensez vous? Merci pour vos réponses! Adam Modifié le 31 octobre 2017 par adam1979 Citer
Messages recommandés
Rejoindre la conversation
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.