Posté(e) Novembre 1, 20177 a comment_121313 les combinaisons de charger pour la charpente métallique quelqu’un peut m aide ?
Decembre 29, 20177 a comment_122943 bonjour, les combinaisons énumérées sont celles des CM 1966,actuellement les combinaisons ont changé,malgré que certains B.E appliquent les combinaisons des CM 1966 et additif 80 COMBINAISONS/ 1,35G+1,5Q 1,35G+1,5Q+0,75S(neige) 1,35G+1,5Q+0,9W(vent) 1,35G+1,5Q+0,75S+0,9W remarque 0,75S pour la neige en France altitude inférieure a 1000m ces combi,naisons ELU la charge d'exploitation Q est l'actun variable de base,les autres actions variables d'accompagnement bien entendu il existe d'autres combinaisons a l'ELU,et il faut également faire les combianisons a l4ELS par exemple combinaison ELU d'un pylône électrique sous l'effet du vent: 0,9G+1,5W (EQU) perte d'équilibre statique cordialement gérard demeusy
les combinaisons de charger pour la charpente métallique quelqu’un peut m aide ?