Posted November 10, 20177 yr comment_121532 bonsoir à tous, actuellement je suis entrain d'élaborer une note de calcul d'un entrepôt composé de 03 niveaux en BA, après calculs j'obtiens des sections d'aciers de l'ordre de 38m2 au niveau des appuis des mes poutres principales ( de 40*60 de section transversale), chose normale vue que la surcharge d’exploitation est estimée à 30KN/m2 ma question est la suivante: comment repartir les aciers sur la section et en combien de nappes ? ( ferraillage très dense !) NB: les travées ont 6m de distance si quelqu'un parmi vous peut m'orienter, je lui serai reconnaissant ! mes salutations !
November 10, 20177 yr comment_121533 bonsoir, essai d'abord de réduire ce ferraillage en augmentant si possible le hauteur de tes poutres. pour la disposition du ferraillage utilise des HA 20 en paquet se trois.( voir comment les disposer dans le BAEL. A+
November 10, 20177 yr comment_121534 Bonsoir 38 cm2 sur appui c'est énorme même avec 300dan en surcharge. Tu as combien en travée ? As tu fait participer la dalle de compression ? Sur quoi tu appuis ta poutre ? Si tu restes sur la solution des paquets de barre fait attention au béton utilisé ça risque d'être compliqué à vibrer
November 10, 20177 yr Author comment_121535 Il y a 1 heure, FRIDJALI a dit : bonsoir, essai d'abord de réduire ce ferraillage en augmentant si possible le hauteur de tes poutres. pour la disposition du ferraillage utilise des HA 20 en paquet se trois.( voir comment les disposer dans le BAEL. A+ merci bien FRIDJALI de m'avoir répondu oui j'ai déjà essayé, je suis aller jusqu’à 80cm d'hauteur, la section d'acier a été réduite légèrement c'est pour cela que j'opte pour les 60cm encore une fois merci!
November 10, 20177 yr Author comment_121536 il y a 52 minutes, Sylvano a dit : Bonsoir 38 cm2 sur appui c'est énorme même avec 300dan en surcharge. Tu as combien en travée ? As tu fait participer la dalle de compression ? Sur quoi tu appuis ta poutre ? Si tu restes sur la solution des paquets de barre fait attention au béton utilisé ça risque d'être compliqué à vibrer bonsoir SYLVANO merci pour réponse pour la structure en question, en gros les dimensions sont les suivantes R+2 (42ml/18ml), travées de 6m de part et d'autre poteaux centraux 80*80 cm2, poteaux de rive 80*50cm2, plancher en dalle pleine de 25 cm, PP 40*60 et PS 40*60 aussi
November 11, 20177 yr comment_121552 Bonjour Après vérification de tes calculs tu peut opter pour deux nappes de 4T25(8T25=39.3cm2) tu aura largement d'espace pour le bétonnage correct. Vu ta dalle pleine est carrée, lx/ly =1, donc toutes les poutres sont principales, mais il est nécessaire d'augmenter une section par rapport à une autre afin de faire passer les aciers. PS 40x60 et PP 40x80 Sinon au aura un vrai casse tête au niveau du croisement de ces poutres.