dapres le   RPA 99 modifie 2003 la resistance de beton est limitee entre 22 mpa au minimum est 45 MPA au plus  .

je veut  savoire pk cette limitation a 45 Mpa ? 

pcq d'apre  un essai combinee que  jai effectuer sur un plancher rdc jai eu 46 MPA  , ya t il  un problème  

si c est oui que doit j faire 

  • Replies 12
  • Views 2.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonsoir ,  Le principe est de rechercher la convergence . le sclero est un essai QUANTITATIF , les ultra sons sont pour nous EN ALGÉRIE et dans certains pays du monde des essais QUALITATIFS

  • Bonsoir ,  Cette limitation est très juste . On passe des bétons dits " ordinaires" aux béton à hautes performances " BHP ".  Les BHP ont un mode de rupture de type  "fragile" ( comme le ver

  • effectivement  Sclero et ultra sons  l essai s'est effectuer sur 8 axé depoutre et chainnage  les resltat varie entre 45  et  46    sachant que est dans  une zone de faible sismicité en  occurren

Featured Replies

comment_122615
il y a 5 minutes, SAMCTC a dit :

bonjour, pour votre information la résistance de béton donné par les essais combinés (46 Mpa), est une résistance moyenne.

Par ailleurs, la résistance de béton normalisé limité par le RPA entre 20 Mpa à 45Mpa est une résistance caractéristique ç-à-d l'écart type.

Selon DTR BE 2.1/version 2010 - page 38, il présente une relation entre la résistance caractéristique et la résistance moyenne selon l'égalité suivante Fcm   Fck + 4 Mpa, ç-à-d pour une résistance moyenne de béton de 49 Mpa, c'est l'équivalent d'une résistance caractéristique de 45 Mpa.