Aller au contenu
  • Réponses 27
  • Vues 7.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • submarine2012
    submarine2012

    Bonjour faut mieux poser ici pour partage des idees pour tous courdialement

  • submarine2012
    submarine2012

    Bonjour   https://www.dropbox.com/s/ryadxyaajewxeh5/111.pdf?dl=0    

  • Salut à tous, je voudrais ma contribution personnelle à ce débat. A l'eurocode 2 en béton armé il n' y a pas que les coefficients de sécurité qui ont cangé. Le calcul de l'effort tranchant est tres di

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_122298

Bonjour

Soit la dalle de portée entre nus d’appuis, lx = 5,35 m et ly = 12 m d’épaisseur
20 cm, reposant sur des voiles de 16 cm en rive et 14 cm en intermédiaire. La
dalle est réalisée en béton C25/30.

Charges permanentes au mètre carré :
– le poids volumique du béton est pris égal à 25 kN/m3 ;
– le poids propre de la dalle : g = 25 × 0,20 = 5 kN/m2 ;
– les revêtements de 1 kN/m2.
Charge d’exploitation uniformément répartie : q = 1,5 kN/m2

Classe structurelle : 4 ; Classe d’exposition : XC1

 

333333.PNG.25a3c15bd17c03b971e5cd6066b8922e.PNG

Modifié par submarine2012

comment_122356

Salut à tous, je voudrais ma contribution personnelle à ce débat. A l'eurocode 2 en béton armé il n' y a pas que les coefficients de sécurité qui ont cangé. Le calcul de l'effort tranchant est tres différent de celui du Bael avec possibilité d'incliner les bielles a moins de 45 dégrés. Aussi le calcul des poteaux prennent en compte le calcul du flambement (sauf pour des élancements tres faibles ou tu peux t'eviter des méthodes comme courbure nominale et autres). Il ya aussi le fait pour le calcul à la flexion simple la possibilité d'utiliser 3 diagrammes contraintes déformations du béton et deux pour le cas des aciers ce qui donne six possibilités à l'ingénieur(en général on les réduit à 4). Il ya aussi l'utilisation de la méthode bielles tirants ui existait au bael mais qui était masqué dans ce dernier.Aussi pour les poutres , plus de méthodes de caquot ou forfaitaire pour analyse de poutres. Aussi la prise en compte de la fissuration au travers des classes d'expo est très important ainsi que le calcul des flèces qui diffèrent de l'habitude que ce que l'on a l'habitude de faire(Inertie fissurée ). Merci

comment_122509
Le 08/12/2017 à 11:31, submarine2012 a dit :

Bonjour

Soit la dalle de portée entre nus d’appuis, lx = 5,35 m et ly = 12 m d’épaisseur
20 cm, reposant sur des voiles de 16 cm en rive et 14 cm en intermédiaire. La
dalle est réalisée en béton C25/30.

Charges permanentes au mètre carré :
– le poids volumique du béton est pris égal à 25 kN/m3 ;
– le poids propre de la dalle : g = 25 × 0,20 = 5 kN/m2 ;
– les revêtements de 1 kN/m2.
Charge d’exploitation uniformément répartie : q = 1,5 kN/m2

Classe structurelle : 4 ; Classe d’exposition : XC1

 

333333.PNG.25a3c15bd17c03b971e5cd6066b8922e.PNG

 

Je vous presente mes excuses pour ce retard, j'etais en pleine section d'examen.

Lx=5,35m Ly=12m e=20cm

Lx/Ly= 0,44~0,4( la dalle porte dans un seul sens)

           Materiaux

Beton: C25/30> fc28=25MPa ft28=2,1MPa Fbu=1,417kN/cm2

Acier: fe=500MPa fed=435MPa 

          inventaires des charges

*poids propre dalle= 5kN/m2

*Revetement= 1kN/m2

charges permanentes

G=5+1=6kN/m2=0, 0006kN/cm2

surcharge: Q=0,00015kN/cm2

      Combinaison d'action

A L'ELU: qu=1,35×0,0006+1,5×0,00015=0,001035kN/cm2

Calcul des moments

Mu=qu.lx^2/8=37,03kN.m/ml

Max=0,5.Mu=18,51kNm/ml

Mx=0,85Mu=31,47kNm/ml

calcul section d'acier

MIax=1851/100.18.18.1,417=0,04<0,392

Alpha=0,896  z=11,55cm

Aax=Max/z.fed=3,68cm2/ml

Mix=0,068<0,392(pas d'armature de compression)

Alpha=0,789 z=12,32cm.

Ax=Mx/z.fed=5,87cm2/ml

Amin= 0,23ft28×b.d/fe=1,74cm2 donc Ax=5,87cm2/ml. Ay=Ax/4=1, 47cm2/ml

Merci encore pour la correction.

Le 10/12/2017 à 09:23, atiampo a dit :

Salut à tous, je voudrais ma contribution personnelle à ce débat. A l'eurocode 2 en béton armé il n' y a pas que les coefficients de sécurité qui ont cangé. Le calcul de l'effort tranchant est tres différent de celui du Bael avec possibilité d'incliner les bielles a moins de 45 dégrés. Aussi le calcul des poteaux prennent en compte le calcul du flambement (sauf pour des élancements tres faibles ou tu peux t'eviter des méthodes comme courbure nominale et autres). Il ya aussi le fait pour le calcul à la flexion simple la possibilité d'utiliser 3 diagrammes contraintes déformations du béton et deux pour le cas des aciers ce qui donne six possibilités à l'ingénieur(en général on les réduit à 4). Il ya aussi l'utilisation de la méthode bielles tirants ui existait au bael mais qui était masqué dans ce dernier.Aussi pour les poutres , plus de méthodes de caquot ou forfaitaire pour analyse de poutres. Aussi la prise en compte de la fissuration au travers des classes d'expo est très important ainsi que le calcul des flèces qui diffèrent de l'habitude que ce que l'on a l'habitude de faire(Inertie fissurée ). Merci

Merci beaucoup pour votre contribution et j'espere que ce n'etait pas tout...continuer de nous aider comme vous faites,merci.

comment_122517

bon il ya quelques trucs dont je ne suis pas sur. Mais il faudra qu'on en parle avec tous les autres memebres qui ont fait l'eurocode 2.Le principe de calcul utilisé surtout pour les moments c'est la méthode forfaitaire. A l'eurocode 2, les méthodes de caquot ou forfaitaire ne peuvent utilisés pour un dimensionnement mais plutot pour un prédimensionnement ou un controle de la structure.( Voir guide des recommandations professionelles ). Pour le calcul de la dalle pleine tu la calcule comme une poutre de 1m de largeur. Aussi tu dois considérer aussi la largeur efficace qui il me semble fait effectivement les 5,50 m. Aussi tu dois préciser la classe des aciers (S400 A B C ou S500 A B C).A ussi tu dois pécifier le diagramme de contrainites déformations utilisés pour l'acier et le béton ca r à l'eurocode on un choix vaste de possibilités, mais pour le calcul des section c'est souvent le couple (Pour le béton diagramme rectangulaire simplifié + diagramme a palier horizontal ou diagramme à palier incliné )

Pour le calcul des moments tu fais soit de la rdm pure (méthode de l'élasticité linéaire cad la technique de chargée déchargée clapeyron) ou bien tu fais ce que rdm pure + methode de redistribution de l'EC2. il ya beaucoup de hoses que je voudrais dire vue que je suis en train d'ecrire un mémoire dessus sur un projet eistant au Bénin. Pour t'aider dans le calcul de l'ec2 d'une dalle pleine je vais te donner le cours d'un de nos prof ou il ya un exercice expliquée avec les formules. Si t'as des questions tu peux toujours les poser. J'essaierai de t'aider pour le mieux

  • Auteur
comment_122608
Le 16/12/2017 à 14:33, Le Petit Sage a dit :

Je vous presente mes excuses pour ce retard, j'etais en pleine section d'examen.

Lx=5,35m Ly=12m e=20cm

Lx/Ly= 0,44~0,4( la dalle porte dans un seul sens)

           Materiaux

Beton: C25/30> fc28=25MPa ft28=2,1MPa Fbu=1,417kN/cm2

Acier: fe=500MPa fed=435MPa 

          inventaires des charges

*poids propre dalle= 5kN/m2

*Revetement= 1kN/m2

charges permanentes

G=5+1=6kN/m2=0, 0006kN/cm2

surcharge: Q=0,00015kN/cm2

      Combinaison d'action

A L'ELU: qu=1,35×0,0006+1,5×0,00015=0,001035kN/cm2

Calcul des moments

Mu=qu.lx^2/8=37,03kN.m/ml

Max=0,5.Mu=18,51kNm/ml

Mx=0,85Mu=31,47kNm/ml

calcul section d'acier

MIax=1851/100.18.18.1,417=0,04<0,392

Alpha=0,896  z=11,55cm

Aax=Max/z.fed=3,68cm2/ml

Mix=0,068<0,392(pas d'armature de compression)

Alpha=0,789 z=12,32cm.

Ax=Mx/z.fed=5,87cm2/ml

Amin= 0,23ft28×b.d/fe=1,74cm2 donc Ax=5,87cm2/ml. Ay=Ax/4=1, 47cm2/ml

Merci encore pour la correction.

Merci beaucoup pour votre contribution et j'espere que ce n'etait pas tout...continuer de nous aider comme vous faites,merci.

bonsoir

je consulter ton calcul de dalle ce soir et te prépare la correction pour demain iinchalla :)

manuel prise en main module arche poutre  hybride :graitec omd 2018

 

mini_171219073531580076.png

 

https://www.dropbox.com/s/hfet1gcx7njm89s/222.pdf?dl=0

 

cordialement

Modifié par submarine2012

  • Auteur
comment_122610
il y a 26 minutes, atiampo a dit :

okay sans faute,  moi meme je commencerais a apprendre l'arche hybridebientot merci pour le support meme si je l'ai déja.

bsr

merci je fera son calcul selon EC 2  et je publiera demain inchallaha

avec note de calcul arche dalle hybride

:)

Modifié par submarine2012

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…