a. salim 2 posts
-
Pascal ETANGA TIMA 2 posts
-
Issamania 1 post
-
Hardy Cross 1 post
Most Popular Posts
-
Il cherche des solutions, et non pas comment formuler un béton, Cordialement.
-
Bonsoir, Je fais construire ma maison sur Alger , je suis en France.J'ai confié le projet à une société à qui j'ai fait confiance, mais résultat, ils ont profité de mon absence pour faire n'importe qu
-
Bonjour, C'est navrant ,d'après l'expertise la résistance du béton est encore pire qu'avant, Je sais c'est chère de démolir mais vos vies n'ont pas de prix,faites comme il vous recommande cà
Mon chantier est à l'arrêt. J'ai refait une expertise du béton à la demande de pas mal d'ingénieurs en génie civil.
Cette nouvelle expertise a donné les mêmes résultats que la première, c'est-à-dire que le béton est trop faible 100 bars en moyenne.
En plus du béton qui n'est pas aux normes, il y a un problème d'alignement de certains poteaux et des ségrégations à la base des poteaux.
Le voile périphérique a été coulé en deux fois alors qu'il fallait le coulé en une seule fois.
Je joins à mon message le rapport d'expertise avec les quelques recommandations que l'expert m'a fait.
J'attends vos avis, conseils et aides SVP.
En vous remerciant par avance de votre aide