bonsoir à tous,

actuellement je suis entrain de modéliser un hangar sur le logiciel robot 2016, et là je me bloque aux étapes suivantes:

- quelles sont les combinaisons d'actions à prendre en considération selon les normes algérienne en vigueur  

- pour le dimensionnement des profilés comment puis je créer des familles ainsi les paramètres nécessaires pour chaque élément! 

si quelqu'un de vous peut m'orienter je lui serrai reconnaissant ! 

le hangar porte les dimensions suivantes:  

la largueur du pignon L= 27.5m sur une profondeur de 40m (avec des entre axes de 5m), une hauteur totale H=8m  (h poteaux = 6m)

le hangar sera implanté sur un site meuble d'altitude de 100m ( vent  region I   et neige zone A  selon NV 99)

la 1 ère photo en pièce jointe montre les profilés choisis

-une dernière question, de quoi remplacer les potelets si je les supprime pour libérer l’accès au bloc adjacent  ? 

ces joints des photos explicatives 

merci pour vous !

hangar en 3D.png

cas de charges.png

parametres des elements.png

suppression des potelets.png

  • Réponses 23
  • Vues 9.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • lounesamina
    lounesamina

    pour le NV 2013 vous faites une recherche sur ce site (telechargement),vous  trouverez aussi un exemple d'application qui vous facilite la tache 

Images postées

recommended_posts

comment_122114

salut, je vous pose un autre problème, il faut faire l'étude au vent avec RNV 2013, car il y'a une différence entre le  et le 2013, et sur ROBOT on ne peut pas générer le vent avec 2013.

  • 2 semaines après...
comment_122468

bjr tt  le monde .

les combinaisons à prendre en compte sont :

le vent selon NV 2013 : pour des structures à base rectangulaire on se contente de prendre deux directions. la premiere direction au vent suivant long-pan avec ses directions sous le vent concomitantes .puis la deuxieme direction au vent suivant le pignon avec ses directions sous le vent concomitantes .

comment_122469

apres calcul des efforts du vent il faut vérifier le batiment aux renversement : 

(Mr/Ms)<1.

puis on passe à l'etape 2 qui est la verification sismique :

   -verification de T 

   -masse modale >90%.

pour les combinaisons je préfére de les introduire manuellement.

 

  • Auteur
comment_122491
Le 15/12/2017 à 10:14, lounesamina a dit :

apres calcul des efforts du vent il faut vérifier le batiment aux renversement : 

(Mr/Ms)<1.

puis on passe à l'etape 2 qui est la verification sismique :

   -verification de T 

   -masse modale >90%.

pour les combinaisons je préfére de les introduire manuellement.

 

merci Mr lounes pour ces précieuses informations, j'avoue que c'est un peut délicat pour moi en tant que débutant, mais ça ira nchallah!  

  • Auteur
comment_122519
Il y a 1 heure, lounesamina a dit :

on est  tjrs la pour vous guider ,il suffit de la bonne volonté et tu arrivera .

c'est gentil de votre part, mon souhait c'est que nos experts  de ce forum (en particulier algériens "juste une question de réglementation bien sur!") fassent des tutoriels sur la CM ( modélisation et interprétation des résultats)

ça va nous aider vraiment !

  • Auteur
comment_122522
il y a 1 minute, lounesamina a dit :

si vous utilisez robot je peut etre utile.

oui oui j'utilise robot effectivement, j'aurai besoin de vos conseils ! encore une fois merci! l’apprécie votre engagement ! 