Bonjour 

est-ce c'est normal d'avoir un enxceentrement supérieur à B/2 (e=M/V) ce qu'il fait la force est appliquée ailleurs de ma fondation !!!!

Merci

  • Réponses 4
  • Vues 1.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • gerard demeusy
    gerard demeusy

    bonjour, vous pouvez avoir un excentrement inférieur a B/6(noyau central) votre diagramme des contraintes sont trapézoidales,vous pouvez avoir un excenetrement supérieur a B/6 et votre diagramme

recommended_posts

  • 2 mois après...
comment_124289

bonjour,

vous pouvez avoir un excentrement inférieur a B/6(noyau central) votre diagramme des contraintes sont trapézoidales,vous pouvez avoir un excenetrement supérieur a B/6 et votre diagramme des contraintes sera triangulaires,mais en plus il faudra vérifier la condition de non renversement et non du glissement

dans votre cas votre fondation est insuffisante

 

cordialement

 

gérard demeusy