descente de charges sur le plancher poutrelles a corps creux

Posté(e)
comment_122411

Salut à tous. J'ai une une petite préoccupation que je voudrais exposer. j'ai constaté dans plusieurs mémoires que lors de l' evaluation des charges sur le plancher a corps creux, il n'est pas considéré la charge des murs perpendiculaires aux poutrelles (sauf lorsque celles-ci passent sur une des poutres il la considère dans ce cas).Or les murs de séparation des pièces généralement ne passent pas sous les poutres.Ne faudrait-il pas mieux comme le font certains de considérer une charge permanente de cloisons de 1kn/m2 puisque celles-ci repose sur le plancher par l'intermédiaire des nervures ? Doi-on considérer la charge de 1kn/ m2 ou peut on la négliger ? Merci d'avance et Vive civilmania

  • Réponses 10
  • Vues 3.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_122524

bonsoir,

en principe les charges et surcharges à  sont dictées par la réglementation.

en Algérie il y a "un document technique réglementaire"(DTR) portant valeurs des charges permanentes et des surcharges d'exploitation et de mémoire il me semble que la valeur forfaitaire prise en considération pour les cloisons intérieures est de 1 Kn/m²

A+

  • Auteur
comment_122525

Merci Monsieur Fridjali Malheuresement l'algérie et l'afrique francophone en terme de règlement sont un peu différents surtout en terme de réglémentation. on n'a pas notre propre règlement. On utilise le Bael 91 modifiée 99. la meme valeur de 1 kn/m2 est elle applicable  ?

comment_122539
Le 12/12/2017 à 18:56, atiampo a dit :

Salut à tous. J'ai une une petite préoccupation que je voudrais exposer. j'ai constaté dans plusieurs mémoires que lors de l' evaluation des charges sur le plancher a corps creux, il n'est pas considéré la charge des murs perpendiculaires aux poutrelles (sauf lorsque celles-ci passent sur une des poutres il la considère dans ce cas).Or les murs de séparation des pièces généralement ne passent pas sous les poutres.Ne faudrait-il pas mieux comme le font certains de considérer une charge permanente de cloisons de 1kn/m2 puisque celles-ci repose sur le plancher par l'intermédiaire des nervures ? Doi-on considérer la charge de 1kn/ m2 ou peut on la négliger ? Merci d'avance et Vive civilmania

  • Ce que tu dis est totalement légitime et on l'applique respectueusement quand on calcule.
  • Pour les charges permanentes : il y a des charges surfaciques et des charges linéaires.
  • On fait trés attention pour les charges des murs quand il s'agit d'une console.

-----------

  • Your ideas are well respected when it comes to manipulate a good calculation.
  • the dead load of walls must be obligatory taken into consideration.

 

 

  • Auteur
comment_122542

Merci Monsieur Abdoh, mais je voudrais savoir au final quelles est la différence entre cloison lourde et cloison  légère . Les murs de séparation de 15 cm peuvent ils etre considérés comme des cloisons légères ?

comment_122543
il y a une heure, atiampo a dit :

Merci Monsieur Abdoh, mais je voudrais savoir au final quelles est la différence entre cloison lourde et cloison  légère . Les murs de séparation de 15 cm peuvent ils etre considérés comme des cloisons légères ?

il faut plutôt raisonner comme suit :

  • Briques creuses : G = (1400 kg/m3) * 0,15m * hauteur mur =...Charge /ml
  • Briques pleines : G = (1800 kg/m3) * 0,15m * hauteur mur =...Charge /ml

Donc la différence est notifiée au niveau de la charge résultante.

Tu raisonnes sur la charge et tu oublies la nomination. 