Bonjour,

je suis à la rehcherche d'une méthode de calcul de la section d'acier nécessaire pour une reprise d'effort du au gradient thermique dans un voile de 25cm.

J'ai trouvée une méthode pour le calcul de cheminée mais je suis pas très confiant dans son application

Si quelqu'un a un tuyau?

merci d'avance

  • Réponses 2
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_9735

Je vous conseillerais de vous pencher sur le CCTG 74 qui traite des réservoirs et qui dans son annexe B traite justement de la prise en compte du moment dans un voile en rapport avec un gradient thermique. Cerise sur le gateau, la méthode figurant dans un document officiel, elle sera acceptée par un bureau de contrôle.