Aller au contenu
Posté(e)
comment_122456

au niveau des fondations , j ai une fondation superficiele sur semelle isole , la semelles de cages d'acsenseur n est pas a la meme asisse que les semelle adjacente , sachante tout les semellles sont tres proche du cage d'acensceur .
la question commet applique la regle de 2/3 sur sur les semelles adjacantes !et quelle la formule .
merci .

  • Réponses 5
  • Vues 12.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    bonjour c'est assez simple, la différence de niveau entre les semelles doit être inférieure à 2/3 de la distance horizontale (projetée) entre les extrémités des semelles.

Publications les plus utiles

  • Bonjour, DTU 13.1 - P1-1 (2019) :   9.4  Fondations sur terrain en pente À défaut de prescriptions plus sévères des Documents Particuliers du Marché : lorsque le terrai

Images postées

recommended_posts

comment_122461

bonsoir,

voudrez-tu nous donner un peu plus de renseignements sur ta structure.s'il y un ascenseur c'est que le nombre d'étages est élevé.( sup à 5) quelle a été la raison pour mettre la cage à une autre cote? quelle est la dénivelée? quelle est la configuration en plan?

A+

comment_122560
Le 12/16/2017 à 13:37, ABDOH a dit :

5a35139bdf847_SEMELLE2-3.JPG.d50a1e13c34bf9142988504ecc7f4dcd.JPG

Bonour , 

SVP vous pouvez m'envoyer ce document où vous avez pris cette image,

Gmail : abdoumed92@gmail.com

merci d'avance 

Modifié par Kamed92
modification

  • 4 ans après...
comment_155642

Bonjour,

DTU 13.1 - P1-1 (2019) :

 

9.4  Fondations sur terrain en pente

À défaut de prescriptions plus sévères des Documents Particuliers du Marché :

  • lorsque le terrain d'assise ne peut donner lieu à un glissement d'ensemble, les niveaux de fondations successives doivent respecter une pente maximale de 3 de base pour 2 de hauteur, conformément à la Figure 8 a) ;

  • il est admis de fonder superficiellement un voile ou un mur filant sur un terrain en pente, en respectant des marches ou redans à pente maximale de 3 de base pour 1 de hauteur, conformément à la Figure 8 b).

fig_AEMK_2_8.png.fa24dafd09d0733306f82e1c59acde05.png

 

Figure 8  Conception des fondations sur terrain en pente

NOTE

En situation sismique, la valeur de la pente peut être diminuée.

 

Egalement dans NF P 94-261 art. 8.1. :

 

8.1  Généralités

(1) Les règles énoncées dans cette section ne s'appliquent pleinement qu'aux ouvrages courants. Pour les fondations à structure complexe ou supportant des ouvrages relevant de la catégorie géotechnique 3 ou lorsque les conditions de terrain sont inhabituelles, des analyses spécifiques complémentaires sont à prévoir.

(2) Les calculs justificatifs des fondations sont conduits en considérant d'une manière générale les actions listées à la clause 2.4.2 (4) de la norme NF EN 1997-1 lors du choix des états limites et en tenant compte des dispositions données à la section 7.1 du présent document pour définir les situations de calcul.

(3) Les états limites suivants doivent être considérés et une liste des états limites appropriés doit être établie :

  • instabilité d'ensemble ;

  • défaut de capacité portante, rupture par poinçonnement ;

  • rupture par glissement ;

  • rupture combinée dans le terrain et dans la fondation ;

  • rupture de la structure du fait des mouvements de la fondation ;

  • rotations, tassements ou déplacements excessifs ;

  • soulèvement excessif sous l'effet du gonflement du sol, du gel ou d'autres causes ;

  • vibrations inadmissibles.

 

(4) Le choix des modèles de calcul doit être adapté d'une part à la complexité des problèmes posés, tant du point de vue du fonctionnement de la fondation que du point de vue géotechnique et d'autre part à l'état limite visé et au type de fondation étudié.

(5) Les calculs justificatifs pour l'étude des déplacements et des rotations de la fondation doivent être menés à partir d'un modèle de calcul approprié à la complexité de la géométrie de la fondation et des conditions de terrain.

(6) En l'absence de justifications, il convient de respecter les exigences définies sur la Figure 8.1 relative à l'emplacement des fondations superficielles.

fig_ALDT_1_8.png.c626a4de76a4dd21a34ef3fab1bf2f9a.png

Figure 8.1  Dispositions relatives à l'emplacement des fondations superficielles

 

Modifié par Gege Antonin

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…