Posted December 20, 20177 yr comment_122648 salut a tous ; question concernant la détermination de Cpei ( coefficient de pression intérieure d'un hangar sans ouvertures ) suivant RNV99 !!! merci.
December 21, 20177 yr comment_122692 pour le cpi voir la figure :5.14 du meme reglement. sinon la problématique n'est pas bienexposée
December 21, 20177 yr comment_122699 BONJOUR A TOUS J'AI UN HANGAR DE 15 M DE HAUTEUR (PAROIE VERTICALE 12 M ET TOITURE 3 M) POUR LA DETERMINATION DE Cd , QUELLE EST LA VALEUR DE LA FREQUENCE FONDAMENTALE n1,x A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LE REGLEMENT NV 2013 MERCI D'AVANCE
December 22, 20177 yr Author comment_122734 MERCI MES AMIS , j'ai téléchargé le NV2013, j'ai envisagé aussi -si vous me permettez - des remarques de inexistence des valeurs lorsque la perméabilité est inférieure à 0.3 , et de même dans le cas ou nous n'avons aucune ouverture et les sont fermées ce qui donne une fraction de forme indéterminée dans la formule de perméabilité c.a.d u= som des ouvertures parall au vent et sous vent / som de tte les ouvertures soit 0/0 = ?????????????? MERCI .
December 22, 20177 yr comment_122740 sauf erreur de ma part on applique la formule : 3.3.4.2 batiments de grande hauteur.de NV2013. suite à cette remarque cité à la fin du§ 3.3.4.2 : la meme expression peut donner des indications sur la frequence de tout LES BATIMENTS.
December 22, 20177 yr comment_122741 en bas de page 96 on trouve l'explication de [toutes les ouvertures] : toute les orifices de toute nature débouchant sur l'exterieur .
December 23, 20177 yr comment_122750 MERCI APRES AVOIR EFFECTUER TOUT MES CALCULS J'AI TROUVE QUE MON Cd=0.496 en v1 et Cd=0.499 en v2 logique??
salut a tous ;
question concernant la détermination de Cpei ( coefficient de pression intérieure d'un hangar sans ouvertures ) suivant RNV99 !!! merci.