bonjour mes amis;

On a un problème sur site, on constaté après le coulage du béton d'une fondation que le poteau est désaxe de 15 cm, et on veut faire de chemisage, la question est de combien la profondeur de perçage sachant que le diamètre de ferraillage de poteau est de 25 mm.

NB: on veut utiliser le produit HiLTi 200A mais dans la fiche technique n'est pas indiqué la profondeur du perçage. 

  • Replies 4
  • Views 2.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • slt, les produits de ce type donnent la contrainte d'adherence en general. Vous devez donc connaitre l'effort que vous voulez atteindre (en traction) et en deduire quelle profondeur il vous faut

Featured Replies

comment_122791

slt,

les produits de ce type donnent la contrainte d'adherence en general. Vous devez donc connaitre l'effort que vous voulez atteindre (en traction) et en deduire quelle profondeur il vous faut pour atteindre cet effort.

  • Author
comment_122796
Il y a 10 heures, a/ghani a dit :

slt,

les produits de ce type donnent la contrainte d'adherence en general. Vous devez donc connaitre l'effort que vous voulez atteindre (en traction) et en deduire quelle profondeur il vous faut pour atteindre cet effort.

bonjour;

dans la fiche technique il y a un tableau des effort de traction et les profondeurs de perçage, des connexion (poutre-dalle sur 2 appuis), mais non pas pour les connexion poteau-fondation

Edited by nm_chemseddine@hotmail.fr

comment_122867

à mon avis un perçage de 40 cm est suffisant après le nettoyage des trous. On a déjà utilisé ce type de SIKA dans un projet dont lequel  on a fait un chemisage d'un poteau, elle est très efficace et dure. 