Jump to content
Posted
comment_122828

Bonjour les membres de forum.

j'ai des  questions SVP : comment fait la note de calcul d'un conduite de diamètre 400 mm de type acier galvanisé utilisé pour l'eau potable  suspendu sur un pont?  le type des support qu'on peut utiliser? est ce que cette ouvrage peut influencer la stabilité du pont  sachant que ce pont a été dimensionné pour usage des trafiques de poids lourds? Merci

  • Replies 2
  • Views 1.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour, votre problème est un problème de RDM .commencer par positionner votre conduite sur le pont.elle pourrait être suspendue ou reposant sur le trottoir. en tout état de cause selon la confi

Featured Replies

comment_122833

Bonjour,

votre problème est un problème de RDM .commencer par positionner votre conduite sur le pont.elle pourrait être suspendue ou reposant sur le trottoir. en tout état de cause selon la configuration du pont vous 

fixez la positon de vos attaches. ceux sont en général des brides métalliques scellées soit aux entretoises soit aux poutres.les charges à prendre  en compte sont le poids propre de la conduite ainsi que celui du liquide transporté majoré d'un coefficient pour tenir compte de l'effet dynamique.Vous avez ainsi une poutre de section circulaire reposant sur un certain nombre d'appuis. 

Vérifiez la flèche et surtout les réactions sur les fixations.

quant aux effet sur le pont lui même je ne pense pas qu'une conduite d 400 puisse avoir un effet sur la stabilité. la charge de la conduite ne dépasse pas 200 kg/ml comparé à un pont dont les charges sont de plusieurs tonnes.

OuAllah oua3lam

A+

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...