Bonjour 

on a un batiment d'habitation

les planches sont en DALLE PLEINE de 15cm en beton 

et recevoivent comme charges permanentes uniquement (carrelage,lit de sable,moortier) 1.78 Kn/m²

et surcharges Q 1.5Kn/m²

que choisir pour la Masse Source?

Additionnal masse? ou quoi

merci

Capture.JPG

Capture11.JPG

  • Réponses 4
  • Vues 1.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

comment_123059

Bonjour, 

Element self masse et additional masse, c'est un système américain, dans votre cas tu doit choisir normalement specified load pattern afin d'entrer la combinaison qui décrit le poids sismique de votre bâtiment selon votre norme (exemple G+0,2Q)

Modifié par ahmed elb

comment_123063

Bonsoir, 

Bien-sûr, par ce que a la base vous avez déja defini les charges dans load patterns et prendre la charge permanente G avec un coefficient 1 pour avoir le poids propre des éléments automatiquement.