Posté(e) Janvier 2, 20187 a comment_123048 Bonjour on a un batiment d'habitation les planches sont en DALLE PLEINE de 15cm en beton et recevoivent comme charges permanentes uniquement (carrelage,lit de sable,moortier) 1.78 Kn/m² et surcharges Q 1.5Kn/m² que choisir pour la Masse Source? Additionnal masse? ou quoi merci
Janvier 2, 20187 a comment_123059 Bonjour, Element self masse et additional masse, c'est un système américain, dans votre cas tu doit choisir normalement specified load pattern afin d'entrer la combinaison qui décrit le poids sismique de votre bâtiment selon votre norme (exemple G+0,2Q) Modifié Janvier 2, 20187 a par ahmed elb
Janvier 2, 20187 a Auteur comment_123062 Autrement dit, est ce que le poids de la dalle sera pris en compte si j'opte pour "specified load patterns" car j'ai l'impression que seule la charge sera prise en compte. ???? merci
Janvier 2, 20187 a comment_123063 Bonsoir, Bien-sûr, par ce que a la base vous avez déja defini les charges dans load patterns et prendre la charge permanente G avec un coefficient 1 pour avoir le poids propre des éléments automatiquement.
Bonjour
on a un batiment d'habitation
les planches sont en DALLE PLEINE de 15cm en beton
et recevoivent comme charges permanentes uniquement (carrelage,lit de sable,moortier) 1.78 Kn/m²
et surcharges Q 1.5Kn/m²
que choisir pour la Masse Source?
Additionnal masse? ou quoi
merci