- Replies 9
- Views 2.6k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
AITELHADJ Farid 3 posts
-
MAKER 2 posts
-
thaliia 2 posts
-
meff 1 post
Most Popular Posts
-
Bonjour, Vdyn > 90% Vmseq pour moi est une vérification qui n'a pas de sens !!! l'approche dyn est une approche mathématique qui modélise au plus exact précis le phénomène de vibration se
-
Bonjour ton problème est la torsion : si tu regarde l'analyse modale tu va trouvé que le mode suivant X et suivant Y présente des torsions tu doit éliminé la torsion pour avoir des eff
-
Il faut introduire manuellement la valeur 0,9*V (Effort latéral sismique obtenu par la méthode statique). Voir ci-dessous : Et ceci pour les deux directions X et Y.
Bonjour à tous
j'expose ici un problème relatif au cisaillement de base des structures.
Après modalisation et calcul sur robot, j'obtiens des efforts tranchants dans les deux directions (X et Y) inférieures à 90% de l'effort selon l'approche statique équivalente.
ma préoccupation est la suivante: comment remédier à ce problème et surtout qu'est ce que cela veut dire. j'ajoute qu'en observant mes efforts pour la direction sismique pour x par exemple, je constate que les efforts suivant y ne sont pas nuls
il s'agit d'un bâtiment R+2
Merci d'avance pour votre précieuse aide