    Hardy Cross

    Je pense que c'est impossible de réaliser cette ouverture (3m x 2m) dans un mur datant des années 1940 ! Les matériaux sont fragiles du coût tu as un grand risque d'effondrement de mur !

  • Venir et créer des échafaudages des deux cotés du mur pour isoler la charge verticale qui s'applique sur le mur; Réaliser une ouverture dans le mur sur toute sa hauteur et sur une largeur qui d

Posted Images

Featured Replies

comment_123452

bonjour,

le problème que pose ce genre d'intervention est la stabilité du plancher supporté par ce mur.

de quel type de plancher s'agit-il? dans quel sens il se trouve si c'est un plancher à poutrelles métalliques et voûtains en briques.la méthodologie dépendra de tous ces éléments.

A+

comment_123480

Je pense que c'est impossible de réaliser cette ouverture (3m x 2m) :o dans un mur datant des années 1940 !
Les matériaux sont fragiles du coût tu as un grand risque d'effondrement de mur !

Edited by Hardy Cross

comment_123487

Bonjour, salaam 'alaykoum,

Les anciennes constructions sont souvent plus solides, en génie civil ceci est connu, il faut juste être prudent sur les mesures car en principe le problème ici c'est que nous ne construisons pas avec les mêmes méthodes sinon je pense que ça devrait le faire.

WALLÂHOU A'LAM

comment_123491

bonjour,

le problème n'est pas dans la stabilité du mur en lui même comme l'a dit DIagne les murs anciens sont plus résistants que les nouveaux -nus avons aujourd'hui des mur encore solides qui datent des phéniciens ou des byzantins.

le problème est dans ce qu'il y a au dessus. donc donnez nous de plus   informations pour que l'on puisse proposer une approche.

OuAllahou A3lam

A+

 

  • Expert
comment_123498

Bonjour,

Au niveau pratique vous aurez certainement besoin de poutrelles métallique, un phasage des travaux et un  étançonnement. Et comme demandé ci-dessus, quelques renseignements sont nécessaires, vue en plan , une élévation de l’existant  (avec le nombre d’étages supportés) ainsi qu'une élévation projeté avec quelques cotes pour bien voir la situation. (des croquis suffisent).

Cordialement.

Edited by KARIMTCA

  • 4 weeks later...
comment_124088
Le 12/01/2018 à 22:48, Foxmox a dit :

Des réponses SVP !

ah.png

  • Venir et créer des échafaudages des deux cotés du mur pour isoler la charge verticale qui s'applique sur le mur;
  • Réaliser une ouverture dans le mur sur toute sa hauteur et sur une largeur qui dépasse 2,2m.
  • Créer des chaînages verticaux et horizontaux pour encadrer l'ouverture;
  • Reconstruire le mur notamment autour de l'ouverture;
  • Enlever l'échafaudage.
comment_124110

Bonjour,

Avant de faire une ouverture dans un mur (ancien ou non), il faut se poser les questions principales suivantes:

- les caractéristiques du mur: hauteur de flambement, épaisseur (50cm), sa nature (pierre, terre; briques, ), sa technique de pose (hourdés, à sec,...),

- la descente de charge sur le mur

- s'il participe au contreventement, car la réduction de son inertie pour injecter les efforts de contreventement dans d'autres murs,

- s'il est fondé, et chainé

déjà avec ces éléments il sera plus facile de répondre.

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest