Posted January 13, 20187 yr comment_123460 C'est une ancienne bâtisse construire sur un remblai récent épaisse de hauteur 3.00m à 4.oom. qui cntient pas un rapport de sol dans cette époque,quel est la solution dans ce cas par ce que il y'a des fissures importantes qui posé des problèmes,aider moi svp # un model de rapport dans ce cas.
January 25, 20187 yr comment_123779 si le bâtiment est très ancien et qu il vient de se fissuré, alors le problème ne vient pas directement du remblai. vraisemblablement il faut voir si le remblai est sensible à l'eau si oui il faut s assurer qu il n y pas de fuite d'eau sous le batiment, ou des remontée d'eau par capillarité suite à des inondation , une fois la cause est connu le traitement adequat pt etre défini
January 29, 20187 yr Author comment_123869 Mais le problème qui posé quel est la solution dans ce cas (problème des inondation) merci pour les réponses . C'est très urgent !!!!!!!
February 3, 20187 yr comment_123950 Faire une étude de diagnostic géotechnique (mission G5) pour voir la cause du problème. Si les matériaux utilisés sont insensibles à l'eau, alors le problème pourrait être du à la mauvaise exécution du remblai et/ou des faibles caractéristiques mécaniques des sols support du remblai...