Jump to content
Posted
comment_123504

Bonsoir;

j'ai un petit problème au niveau de la détermination de la charge d’exploitation selon l'EC. J'ai lu l'EC, mais j'ai pas bien compris.

En fait, pour un hangar avec une toiture inaccessible de pente 10%. Quelle est la valeur adéquate de la charge d'exploitation qu'i faut la mettre.

( S'il y a une valeur qu'on l'utilise souvent en Tunisie merci de la partager).

Et merci d'avance.

 

  • Replies 4
  • Views 7.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonsoir,  La charge d'exploitation pour une toiture inaccessible est habituellement prise comme celle de la charge d'entretien qui est de 25Kg/m² (tunisie, CM66). J'ignore la valeur qui lui est a

  • Il y une charge de poussière varie de 15 kg/m² à 25 kg/m² (J'ai pas de normes pour cela, mais c'est ce qu'on fait généralement) Pour la charge d'entretien normative : 2 charges ponctuelles (agent

  • monsef le revenant
    monsef le revenant

    bonjour ,on estime une surcharge d'entretien de 100 dan à 1/3 et 2/3 de la longueur d'une panne ou on abrege et simplifier cette surcharge à 75dan/m2 poids d'employe d'entretien avec son outillage .me

Featured Replies

comment_124772

Bonsoir, 

La charge d'exploitation pour une toiture inaccessible est habituellement prise comme celle de la charge d'entretien qui est de 25Kg/m² (tunisie, CM66). J'ignore la valeur qui lui est attribuée en EC ! Si vous aurez de l'information exacte, prière de la partager ici. Merci. 

Cordialment, 

Houda 

comment_124825

Il y une charge de poussière varie de 15 kg/m² à 25 kg/m² (J'ai pas de normes pour cela, mais c'est ce qu'on fait généralement)

Pour la charge d'entretien normative : 2 charges ponctuelles (agent de maintenance +  son outillage) = 100 kg au 1/3 et 2/3 de la panne ---> vérification ELU uniquement

(NF P06-001 2.7.3.3) Pour assurer la résistance des éléments secondaires de l'ossature (pannes, chevrons) pendant les travaux de pose et d'entretien d'étanchéité, on considère forfaitairement qu'ils sont soumis, en plus des charges permanentes, à une charge de 1kN/m2 uniformément répartie sur un rectangle de 3.6m de long parallèlement à la portée et de 2.8m de large, placé dans la position la plus défavorable.

 

  • 3 months later...
comment_128883

Bonjour

effectivement la charge d'exploitation, elle est  estimée a une surcharge d'entretien de 100 dan à 1/3 et 2/3 de la longueur d'une panne

cette surcharge uniquement sur une panne (versification) et à na pas combiner avec la neige.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...