  • bonjour, le flambement des armatures laissées libres est fréquent et quasiment inévitable. le phénomène est accru lorsque nous avons des diamètres assez fins lorsque la section du poteau lui même

Images postées

recommended_posts

comment_123526

bonjour,

le flambement des armatures laissées libres est fréquent et quasiment inévitable. le phénomène est accru lorsque nous avons des diamètres assez fins lorsque la section du poteau lui même est assez réduite(< 16 mm) et surtout lorsque les cadres sont ligaturés de façon lâche ou en sautant des barres.

pour le coulage il faudra les redresser correctement et surtout multiplier les cales d'enrobage

OuAllahou A3lam