BONJOUR

COMMENT DIMENSIONNER LA HAUTEUR DE SEMELLE D UN MUR POIDS ?

(H/12)  ?

FAUT IL LA CONCEVOIR COMME LA SEMELLE D UN MUR EN L OU COMME UNE LONGRINE DE REPARTITION AUQUEL CAS LA HAUTEUR IMPORTE PEU?

MERCI POUR VOS AVIS...

mur de soutenement

  • Replies 4
  • Views 1.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_123717

bonsoir,

comme leur nom l'indique les murs poids sont des ouvrages dans lesquels c'est le poids du mur qui assure la stabilité de l'ensemble en contrecarrant les efforts de poussée et de surcharge éventuelle.donc ceux sont des murs massif en béton ou en maçonnerie  de forme trapézoïdale. il 'y a pratiquement pas de débords. donc  en partant de la hauteur du talus derrière le mur une largeur déterminée de la semelle on procède aux diverses vérifications ( reversement poinçonnement et glissement).En procédant litteralement on pourra arriver à des équations très simples  ou la variable est la largeur de la semelle  et en déduire la largeur minimale assurant la stabilité sur tous les plans . ce sera donc cette largeur qui sera retenue et qui sera conservée pour toute la partie enterrée du mur. pour la partie haute on pourra donner un fruit au parement. 

ouAllahou A3lam

A+

  • Author
comment_123758

Merci pour cette réponse, mais ce n'est pas la largeur de la semelle qui me préocupe,

effectivement, cette largeur est fonction du mur poids  très simple, par contre le calcul de cette semelle pour des ouvrages de h=6m  à 8m, peut on considerer qu'il s'agit d'une longrine de repartition au sol de l'ensemble du mur, ou faut il la dimensionner comme celle d'un mur en L,??

Cette question determine la hauteur 30 ou 50 à 60cm et également le ferraillage....

 

Merci pour vos lumieres sur ce sujet

comment_123804

Bonjour,

Du point de vu mur poids, on n'a pas besoin de dimensionner la semelle, c'est le poids du mur avec sa geometrie qui entrent en jeu pour le calcul.

Mais tu dois verifier la stabilite elastique du mur, une fois qu'il est stable vis a vis de X , Y et rotation. Ici c'est un probleme re resistance de materiau.

Cordialement

A+

comment_123815

Bonjour

la semelle du mur doit être dimensionnée pour chercher l’équilibre statique du mur au renversement et poinçonnement

Donc un predimensionnement BA  n'ai pas diffinitif

tu peux prendre L= H/3 et calculé tes équations d'équilibre  

Bon courage