    gerard demeusy

    bonjour pour calculer la hauteur utile d'une poutre en béton armé,sans acier comprimé d=( Moment ELU(MN.m)/bx0,372xfck/1,5)E0,5 par exemple une charge pondérée ELU d=(Moment ELU en MN.m/bx0,

recommended_posts

  • 2 mois après...
comment_125447

bonjour

pour calculer la hauteur utile d'une poutre en béton armé,sans acier comprimé d=( Moment ELU(MN.m)/bx0,372xfck/1,5)E0,5

par exemple une charge pondérée ELU d=(Moment ELU en MN.m/bx0,372xfck/1,5)E0,5

par exemple si nous avons un moment ELU de 300KN.m soit 0,3MN.m b étant la largeur de la poutre on suppose 0,20m

0,372 valeur limite mise en place des aciers comprimés(voir cours de béton EC2) fck=25MPa,coefficient de sécurité sur le béton 1,50 selon EC

soit 25/1,5=16.67MPa selon EC

soit d='0,30/0,2x0,372x16,67),E0,5=0,49m pour ne pas avoir d'acier comprimé

H=0,49/0,9=0,54m on retiendra 0,60m pour tenir compte du poids propre de la poutre,

cordialement

 

gérard demeusy