- Réponses 1
- Vues 13.5k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
FRIDJALI 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
bonsoir, non ce n'est pas évident , on ne pourra le savoir qu'en consultant les coupes. pour ce qui est de la réalisation ,aussi bien pour le JD ue pour le JR, on fait un coffrage commun et
Bonsoir,
J'ai une question concernant les joints de rupture,
Dans le plan de coffrage ci-joint, je pense que c'est un joint de rupture qui divise les deux structures,
Ma préoccupation c'est :
- Est ce qu'une distance de 20 mm voir même 50 mm va sécurisé les deux édifices dans le cas d'un tassement ? Parce que c'est possible d'avoir un tassement incliné ?
- La réalisation des deux semelles adjacents avec un vide de 50 mm est difficile, c'est quoi le mode opératoire ?
Merci chers professeurs