Posted April 18, 200816 yr comment_9206 Est ce que c'est normal de réaliser une poutre de dim:0.35*0.35 pour une portee 5m.
April 18, 200816 yr comment_9208 Tous simplement la prédimentionnement d'une poutre est L/15 h <L/10 L=5.00 m 0.33 < h < 0.50 danc h=0.35 m vérif la condition mais aprés le calcul c'est autre chose
April 18, 200816 yr comment_9209 effectivement tout dépend des charges mais seulement 35 de haut pour une portée de 5.00m attention à la flèche. La flèche peut être reprise par les aciers qui augmentent son inertie cependant la mise en oeuvre sera plus difficile. trop d'acier dans une poutre on appelle ça un poteau couché ;)
April 18, 200816 yr comment_9212 Les dimensions d’une poutre dépendent du type de la poutre (console, poutre simple ou continue) et de la charge sur cette poutre (légère, moyenne ou lourde) et enfin de la portée L de cette poutre (la longueur d’une travée dans le cas d’une poutre continue) Voir le tableau en-dessous : h=L/m, P0=g+q les valeurs de m : Schéma statique Type de charges Charge lourde Charge moyenne Charge légère (P0>45KN/m) (15KN/m<P0<=45KN/m) P0<=15KN/m une Console m=5 à 6 m=6 à 7 m= 7 à 8 Poutre simple (sur 2 appuis) m= 8 à 10 m= 10à 13 m= 13 à 16 Poutre continue (pour une travée) m= 10 à 12 m= 12 à 15 m= 15 à 20 NB: Il est indiqué dans le BAEL, si on prend h=L/10 il est inutile de vérifier la flèche.
April 18, 200816 yr comment_9237 mohammed peux-tu me dire sur article tu t'appuis pour jusitifer ton NB: pas de calcul de flèche pour h>= à L/10? merci
April 18, 200816 yr comment_9242 J'ai lu ça sur un livre intitulé: Traité de béton armé_ je vais te chercher la référence avec précision
April 18, 200816 yr comment_9258 sans oublier surtout les conditions de resistance sous l'effet de l'effort tranchant , la bielle de compression au niveau des appuis determine le coffrage des poutres ..
July 11, 200816 yr comment_14650 en fait il ne s'agit pas seulement une portée L comme il le dit dans le cas d'une poutre continue avec differentes portées entre nu ,la portée que l'on retient est racine nieme du produit de toutes les portées de la poutre en question. c'est la remarque que je tiens à faire merci :D
October 10, 200816 yr comment_18314 salam pour la hauteur je suis dacord sa passe h>L/16=5/16=0.31 donc tu peux prendre h=0.35 -> d=0.9*0.35=0.315 mais je ne suis pas dacord avec le b0=0.35 puisque 0.3*d=0.0945<b0<0.1575 donc tu es un peux surdimmensionner mais attention il faut faire la verification en flexion donc tou depond de ta charge Pu
October 16, 200816 yr comment_18615 Bonjour a tous Est ce qu'on peut prendre telle hauteur de poutre ou une autre ? Des fois pour des soucis d'esthetique on prefere avoir des poutres dont les retombees soient egales a l'epaisseur di plancher, aussi cette methode permet de couler le plancher en une seule operation sans ajouter de coffrage Alors on opte souvent pour ce qu'on designe des poutres plates, c'est a dire des poutres dont la largeur est superieure ou egale a la largeur du poteau et dont la hauteur est egala a celle du plancher ceci ne pose aucun probleme , il faut juste faire les verifications d'usages Merci Keraz
November 7, 200816 yr comment_19745 slt mohamed j te supplier de m'envoyer ce tableau q tu a poster juste en haut qui parle sur le dimensionnement des poutres par le BAEL91 svp mohamed j'attend votre aide !!
Est ce que c'est normal de réaliser une poutre de dim:0.35*0.35 pour une portee 5m.