Aller au contenu
Posté(e)
comment_124118

bonsoir mes chers collègues,

je suis entrain de comprendre comment faire un calcul sur les murs de soutenement ayant des contreforts , j'ai remarqué dans un exercice que  le calcul des moments du rideau sur appui est pl2/20  et sur le travé est pl2/10,

la question est  pourquoi ils ont pris ces deux formules  

EN FAITE, mon travaille travaille sur l'eurocode 

j'espère que vous puissiez me répondre et merci d'avance

  • Réponses 1
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

  • Auteur
comment_124128

autrement dit pour calculer les acier dans le rideau qui est appuiyer sur des contrefort , est ce qu'on prend que la distance entre deux contrefort succesive est similaire a une poute bi encastre ? c'est adire on prend sur les appui ql^2/12 aux appuis et ql^2/24 pour le trave??

et une chose aussi , qu'est ce ca veut dire semi encastre ?

 

merci

  • ADMIN a modifié le titre en Murs de soutenement avec contreforts

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…