Jump to content
  • Replies 10
  • Views 3.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_124363

Pour faire simple tu décomposes ta structure en forme de L en 2 rectangles distincts, mais attention la théorie voudrait que l'on prenne en compte le vent qui se retourne contre les parois adjacentes, mais pour une première approche ça suffira largement dans le cas d'un bâtiment de faible hauteur.

Cordialement

  • Author
comment_124406

bonjour,

comment calculer le coefficient de pression intérieure Cpi après décomposer la structure, peut on considérer la structure fermée ou on considère une ouverture du côté de la face coupée.

  • 2 weeks later...
comment_124610
Le 22/02/2018 à 08:12, abdennour15 a dit :

bonjour,

comment calculer le coefficient de pression intérieure Cpi après décomposer la structure, peut on considérer la structure fermée ou on considère une ouverture du côté de la face coupée.

Bonjour,

 

Si le bâtiment est prévu fermé quelque soit la forme il convient de prendre un cpi = +0,2 et -0,3 

Le faite de décomposer le bâtiment en forme de veut pas dire que le bâtiment est considéré comme ouvert pour le calcul. Il est considérée ouvert quand tu as une surface d'ouverture importante sur une face dominante. Voir Eurocode 1991-1-4 § 7.2.9

 

il convient que tu prennes 4 directions de vent avec un cpi +0,2 et -0,3 soit 8 cas de charge de vent.

 

enfin oui ton bâtiment est de faible hauteur.

 

Cordialement

  • Expert
comment_124692

Bonjour,

On peut considérer que vous êtes dans le cas d'un décrochement de façades.
Ce point est traité pour les Eurocodes dans les recommandations de la CNC2M de juillet 20117 (à partir de la page 6)

RECOMMANDATIONS POUR L'APPLICATION DE LA NF EN 1991-1-4 AUX CHARPENTES ET OSSATURES EN ACIER DE BATIMENT

https://www.cticm.com/sites/default/files/BNCM-CNC2M-N0380-REC EC1-CM-juillet2017.pdf

Cordialement,

BZK

 

  • 1 year later...
  • 1 year later...
comment_149706
Le 05/03/2018 à 08:18, Billy_ze_kid a dit :

Bonjour,

On peut considérer que vous êtes dans le cas d'un décrochement de façades.
Ce point est traité pour les Eurocodes dans les recommandations de la CNC2M de juillet 20117 (à partir de la page 6)

RECOMMANDATIONS POUR L'APPLICATION DE LA NF EN 1991-1-4 AUX CHARPENTES ET OSSATURES EN ACIER DE BATIMENT

https://www.cticm.com/sites/default/files/BNCM-CNC2M-N0380-REC EC1-CM-juillet2017.pdf

Cordialement,

BZK

 

J'arrive pas a telecharger le fichier 

 

c'est tu peux l'envoyer une autre fois merci bien 

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.